Grenzwerte Schuzleiterpruefung

nekron

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin,

Gibt es zu diesem Thema irgendwo eine Tabelle ? Oder kann mir jemand die Grenzwerte bzw. Die Definition dieser darlegen ?

In manchen Protokollen wird dieser Grenzwert in Spannungsabfall (V) angegeben, in manchen auch in mOhm ..

Was ist Definitionsmäßig richtig ?

Danke und Gruss,
Nekron
 
Hallo,
für den Schutzleiter bei "Geräten" wird in der VDE 0701-0702 ein Grenzwert von 0,3Ohm festgelegt und darf pro 7,5m Leitungslänge um 0,1 Ohm erhöht werden bis maximal 1 Ohm. Diese grenzen werden aber dadurch relativiert das es dort eine Aussage gibt das für andere Leitungen ein anderer Grenzwert anzusetzen ist.
Man kann Grundsätzlich nur die AUssage treffen das der gemessenen Widerstand den Erwartungen entsprechen muss, ggf. muss man rechnen bzw. wenn bei einem Gerätetyp Erfahrungswerte vorliegen bzw. Ergebnisse aus der Vergangenheit diese in eine Beurteilung mit einbeziehen.

In der der 60204-1 spricht man von der Durchgängigkeit des Schutzleitungssystems, vorrausgesetzt das die Leitungsanlage richtig Projektiert wurde in Bezug auf die Abschaltbedingungen, muss man auch hier die zu erwartenden Werte erreichen.

Grüße
 