Prüfungsfrage: Leitungschutzschalter

rheumakay

Level-2
Beiträge
914
Reaktionspunkte
125
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin mir mit einer Prüfungsfrage für unseren Azubi nicht so ganz sicher.
Prüfungsfrage -> Anhang.
Der Leitungsschutzschalter muß nach Norm nach 0,2Sekunden auslösen
Also anhand der Kennlinie 5fachen Strom. 5x16A = 80A
Bei 230V und Schleifenimpedanz 2,4Ohm ergibt sich ein Strom von 96 A.
Also löst der Schalter innerhalb dieser Zeit korrekt aus?!
In der Lösung steht aber, dass er NICHT sicher auslöst.
Wie seht ihr das-hab ich was falsch berechnet?
 

Anhänge

  • Prüfungsfrage.pdf
    96,7 KB · Aufrufe: 49
die auslösechrakteristik des c-automaten ist nicht nur der bereich bei dem 5-fachen strom sondern der bereich zwischen 5 und 10- fachem. der automat liegt irgendwo in diesem bereich. also sicher in 0,2 sek ist es erst beim 10-fachen nennstrom.
 