Schaltschrank nach DIN 14462 ?

brucelee2006

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich hab mal eine Frage - und zwar soll ein Schaltschrank aus dem Jahr 1986 für eine Feuerlöschpumpstation erneuert werden. Da ja die DIN 14462 erst 2009 in Kraft getreten ist nun meine Frage - kann ich den Schaltschrank nach den Richtlinien die 1986 gegolten haben nachbauen oder findet bei dem neuen Schaltschrank jetzt die DIN 14462 Anwendung? Schon mal vielen Dank im voraus.
 
Hallo,

Ich hab mal eine Frage - und zwar soll ein Schaltschrank aus dem Jahr 1986 für eine Feuerlöschpumpstation erneuert werden.
Da ja die DIN 14462 erst 2009 in Kraft getreten ist nun meine Frage - kann ich den Schaltschrank nach den Richtlinien die 1986
gegolten haben nachbauen oder findet bei dem neuen Schaltschrank jetzt die DIN 14462 Anwendung? Schon mal vielen Dank im voraus.

Es geht maximal eine geringfügige Änderung des alten Schrankes.

Den Schrank einfach nachzubauen oder oder eine wesentliche Änderung auszuführen (z.B. neue SPS) geht nicht mit den Regeln von 1986.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort. Genau so habe ich das auch dem Kunden mitgeteilt. Ein Steuerung nach DIN 14462 ist natürlich mit höheren Kosten verbunden. Der Kunde argumentiert das die Anlage bestehen bleibt und nur die Steuerung erneuert werden muss. Leider finde ich in der DIN keinen Punkt auf den ich mich berufen kann das ich die Steuerung nach DIN 14462 bauen muss - oder ich bin zu doof zum lesen :) - oder gibt es noch eine andere DIN die hier greift?
 
Hallo,

also nach §4 des Arbeitsschutzgesetzes sowie Artikel 2 der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
ist der "Stand der Technik" zu berücksichtigen und das ist sicher nicht der Stand von 1986.

Diese beiden Werke schlagen alle Normen außer dem Grundgesetz und da steht da nichts drüber drin ;).

Gruß
Tommi
 