Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Schleifenimpedanzmessung an der Verkabelung für Sensorik bzw. Aktorik

  1. #1
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    134
    Danke
    10
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,
    Gemäß VDE-Vorschrift 0100-600 bzw. 410 muss man ja diverse Messungen bei einer Neuanlage bis 100V durchführen und protokollieren. Ich habe zur „Schleifenimpedanzmessung folgende Frage:
    Muss man auch die Leitungen zwischen Sensor bzw. Aktor und AG zwingend prüfen, auch wenn diese direkt aus einem Automationssystem (S7), bzw. dem zugehörigen Netzteil (24VDC/6A) versorgt und angesteuert werden. Diese Messung dient ja zur Berechnung des Kurzschlussstromes, damit ein vorgeschaltetes Überstromschutzorgan (z.B. Sicherung) sicher auslöst. Bei Lastverbrauchern und Steckdosenstromkreisen ist das ja in Ordnung und für mich logisch. Sensoren erhalten z.B. Ihre Spannungsversorgung direkt aus dem AG. Digitale Eingänge werden aus der DC-Versorgung gespeist. Das selbe gilt auch für die Stellantriebe.

    Vielleicht weiß jemand eine einfache Erklärung, was alles gemessen werden muss, oder ob Ausnahmen bestehen.
    Besten Dank im Voraus

    Gruß Michael Sommer
    Zitieren Zitieren Schleifenimpedanzmessung an der Verkabelung für Sensorik bzw. Aktorik  

  2. #2
    Registriert seit
    26.01.2010
    Ort
    Kreuztal
    Beiträge
    68
    Danke
    19
    Erhielt 30 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Die Schleifenimpedanzmessung laut EN60204-1:2006 dient zur Überprüfung der Bedingungen für den Schutz beim indirketen Berühren durch automatische Abschaltung im Fehlerfall.
    D.h. die 24V spielen hierbei keine Rolle!

    Wenn Dir wegen zu hoch gewählter Sicherungen deine Steuerung die Flügel streckt, ist das Sicherheitstechnisch erstmal egal (vorausgesetzt : Dies löst keine anderweitig gefahrbringende Situation aus)
    Geändert von TimoB (30.05.2012 um 16:19 Uhr)
    Wer nicht tanzen kann, gibt dem Fußboden die Schuld

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu TimoB für den nützlichen Beitrag:

    MSommer (06.06.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum einen müsstest du mal klären, ob die 0100-600 überhaupt relevant ist, bei den Sachen, wo gewöhnlich SPSen zum Einsatz kommen, ist die 0100 in aller Regel uninteressant.

    Zum anderen, selbst wenn die 0100 relevant sein sollte, würde es sich durch die 24V DC um ein PELV-System handeln,
    hier wäre dann nur mehr der Isolationswiderstand zu testen, wobei hier natürlich peinlichst genau auf etwaige Erd-Verbindungen der angeschlossenen Sachen geachtet werden muss,
    sonst hast du auf die Art auch schnell mal die 100V Messspannung als Betriebsspannung angelegt, was zum "Tod" der Gerätschaften führen kann.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    MSommer (06.06.2012)

Ähnliche Themen

  1. Status bzw. Ausstattung der SPS abfragen
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 16:40
  2. Hausinstallation - Umbau und Verkabelung
    Von diabolo150973 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 20:38
  3. Verkabelung Sps7 300 Frontstecker Feder?
    Von elcids im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:54
  4. Abfrage der Maus bzw. Cursorposition
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 09:26
  5. Suche Sensorik für Umgebungstemperatur ca.150C°
    Von Oliver im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 17:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •