-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an die Experten.
Ich habe schon verschiedene Sistemaberechnungen gemacht, aber diesmal habe ich ein Problem, da unser EC-Koordinator (den ich sonst fragen konnte) im längerem Urlaub ist.
Ich habe zwei Probleme, da es sich um eine Pneumatischepresse handelt. Das Erste ist einfach für die Experten, das Zweite vielleicht etwas komplizierter.
P
roblem 1: Perfomenslevel = e. Darstellung: 2 Türsicherheitsschalter & Auswertung PLr = e, 2 Not-Aus- Taster & Auswertung PLr = e, Lichtgitter & Auswertung PLr = e, Kontaktvervielfältigungsrelais PLr =e;
Sicherheitsventil PLr =e;
Ist der "Output" das Kontaktvervielfältigungsrelais (oder läuft dies als "Logik") oder das Sicherheitsventil?
Problem 2: Hier habe ich nur eine Kurzinfo unsers EC-Koordinator erhalten, dass die Konstellation so durchgeführt werden soll und damit den Perfomenslevel = "d" erreicht (Hochfahren des Zylinders).
2 unsichere Ventile in Reihe und dazwischen unsichere Druckwächter als Überwachung (d.h. Ventil 1 und Druckwächter 1 danach Ventil 2 und Druckwächter 2) testend beim Einschalten auf Funktion.
Druckwächter gehen in eine unsichere SPS (Beckhoff BX- Koppler) auf unterschiedliche Eingangsmodule.
Wie kann ich das rechnen?
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Danke DiWi
Ich habe schon verschiedene Sistemaberechnungen gemacht, aber diesmal habe ich ein Problem, da unser EC-Koordinator (den ich sonst fragen konnte) im längerem Urlaub ist.
Ich habe zwei Probleme, da es sich um eine Pneumatischepresse handelt. Das Erste ist einfach für die Experten, das Zweite vielleicht etwas komplizierter.
P
roblem 1: Perfomenslevel = e. Darstellung: 2 Türsicherheitsschalter & Auswertung PLr = e, 2 Not-Aus- Taster & Auswertung PLr = e, Lichtgitter & Auswertung PLr = e, Kontaktvervielfältigungsrelais PLr =e;
Sicherheitsventil PLr =e;
Ist der "Output" das Kontaktvervielfältigungsrelais (oder läuft dies als "Logik") oder das Sicherheitsventil?
Problem 2: Hier habe ich nur eine Kurzinfo unsers EC-Koordinator erhalten, dass die Konstellation so durchgeführt werden soll und damit den Perfomenslevel = "d" erreicht (Hochfahren des Zylinders).
2 unsichere Ventile in Reihe und dazwischen unsichere Druckwächter als Überwachung (d.h. Ventil 1 und Druckwächter 1 danach Ventil 2 und Druckwächter 2) testend beim Einschalten auf Funktion.
Druckwächter gehen in eine unsichere SPS (Beckhoff BX- Koppler) auf unterschiedliche Eingangsmodule.
Wie kann ich das rechnen?
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Danke DiWi