    Hallo zusammen

    Ich muss mit einem magn. Sicherheitsschalter, der PL=d erreicht und 2 Kontakte (4 Anschlüsse) hat, nach Kat. 3 PL=d erreichen.

    Der Schalter wird auf F-SPS (fehlersicherer Eingang einer ET200S) verdrahtet und auf F-CPU ausgewertet. Aktorseitig wird ein Frequenzumformer doppelkanalig mit STO (Safe Torque off) abgeschaltet.

    Fragen:
    a) Kann man das so machen? Oder braucht es dazu einen Fehlerausschluss ?
    b) Falls Fehlerausschluss erforderlich, wie mache ich das am besten, wenn ich SET verwende (dort ist meines Wissens Fehlerausschluss nicht möglich)?

    Vielen Dank
    Nahpets
    Zitieren Zitieren mit 1 Sicherheitschalter PL=d nach Kategorie 3  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    der Sensor „Magnetschalter“ ist ein baumustergeprüftes zertifiziertes Bauteil also konsequent Datenblatt anwenden. Du muss für einen PLd einen DC erreichen der mindestens „niedrig“ ist. Hierzu kannst Du z.B. eine vom SPS Hersteller gegebene Diagnose auf Querschluss und Kurzschluss verwenden (Taktsignale). Beim FU kommt es darauf an was der Hersteller in der Betriebsanleitung vorschreibt also konsequent umsetzen dann erfüllst Du auch den PLd.
    Also ich sehe hier keinen Fehlerausschluss, aber ich kenne auch nicht im Detail Deine Applikation.
    Alle Datenblätter prüfen wie sind die Komponenten zu verschalten.
    Anmerkung: Die Magnetschalter sind sehr Empfindlich gegen Stromspitzen und Kurzschlüsse und können so einen CCF aufweisen also genau im Datenblatt nachsehen, bei zweifel Hersteller fragen!
    Aber hier ist auch die EN 1088 zu beachten, Möglichkeiten gegen einfaches Umgehen beachten!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Nahpets (23.06.2012)

  4. #3
    Nahpets ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.06.2012
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank, das hilft!

Ähnliche Themen

  1. Kategorie 3 mit 2 normalen Steuerungen erreichbar?
    Von woipadina im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 20:40
  2. Randbedingungen für Kategorie 2
    Von nikraym im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 11:24
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 07:50
  4. Automatik- / Handbetrieb Kategorie 4
    Von Buh im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:28
  5. PNOZMulti Kategorie 4 Schutzzaun
    Von volker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 23:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •