Hallo zusammen,
Folgendes Szenario
Programmierung einer Sicherheitssteuerung mittels FUP mit vorgefertigen Bausteinen (z.B. vom Pilz/Beckhoff/Baumüller o.ä.) OHNE frei zu programmierenden Code
Es ist nur möglich die Ein- und Ausgänge bzw. die Funktionsblöcke über "Linien" miteinander zu verknüpfen.
Reicht es wenn bei der IBN einen Funktionstest aller programmierten Funktionen durchgeführt und diese schriftlich festhalten werden
Ist es zwingend erforderlich das eine Sicherheitsfachkraft beim Abnahmetest zugegen ist und die Prüfliste gegenzeichnet ? Hat der Hersteller durch die Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten eine rechtliche Absicherung ?
Welche Strategie verfolgt Ihr in solchen Situationen ?
Gibt es Steuerungen die freigestaltbaren Code verwenden und welche Maßnahmen müssten hier ergriffen werden ?
Noch eine weitere Frage
Verfügen die Programmierer von Sicherheitssteuerungen über eine "spezielle Ausbildung" z.B. gibt es von den Herstellern der Steuerungen eine Art Zulassung oder Zertifikat diese zu programmieren ?
Mir ist bewusst, dass das V-Modell ein iteratives Verfahren beschreibt, welches über den gesamten Fertigungszyklus zu wirken hat - jedoch habe ich keine Hinweise dazu gefunden wie dieses gelebt wird.
Danke M. Adler
Folgendes Szenario
Programmierung einer Sicherheitssteuerung mittels FUP mit vorgefertigen Bausteinen (z.B. vom Pilz/Beckhoff/Baumüller o.ä.) OHNE frei zu programmierenden Code
Es ist nur möglich die Ein- und Ausgänge bzw. die Funktionsblöcke über "Linien" miteinander zu verknüpfen.
Reicht es wenn bei der IBN einen Funktionstest aller programmierten Funktionen durchgeführt und diese schriftlich festhalten werden
Ist es zwingend erforderlich das eine Sicherheitsfachkraft beim Abnahmetest zugegen ist und die Prüfliste gegenzeichnet ? Hat der Hersteller durch die Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten eine rechtliche Absicherung ?
Welche Strategie verfolgt Ihr in solchen Situationen ?
Gibt es Steuerungen die freigestaltbaren Code verwenden und welche Maßnahmen müssten hier ergriffen werden ?
Noch eine weitere Frage
Verfügen die Programmierer von Sicherheitssteuerungen über eine "spezielle Ausbildung" z.B. gibt es von den Herstellern der Steuerungen eine Art Zulassung oder Zertifikat diese zu programmieren ?
Mir ist bewusst, dass das V-Modell ein iteratives Verfahren beschreibt, welches über den gesamten Fertigungszyklus zu wirken hat - jedoch habe ich keine Hinweise dazu gefunden wie dieses gelebt wird.
Danke M. Adler
Zuletzt bearbeitet: