    Sorry, wenn ich mit meinem Beitrag hier ein wenig salopp geantwortet habe - ich habe es allerdings, im Gegensatz zu Safety und Tommy, die ich hier als absolute Profi's einstufen würde, nicht so mit dem Rezitieren und Verweisen auf Vorschriften. Ich selber halte das eher intuitiv.
    Meine Intuition hat mir hier gesagt (aufgrund einer gewissen Erfahrung mit solchen Umbauten) : Kein Mensch wechselt an einer Anlage die Steuerung ohne sich nicht hinterher für den Ablauf relevante Verbesserungen (und somit Änderungen) zu versprechen.
    Vielleicht kommt dann auch noch statt eines riesen Schalter-Pultes eine schicke Visu an den Start.
    Bei älteren Maschinen ist i.d.R. (gemäß meiner Erfahrung) die Sicherheit meißt auf einem eher fragwürdigen Level.

    Was kann es dann also schaden, auf das Ganze noch einmal einen "genaueren" Blick zu werfen ?

    Gruß
    Larry

  2. #12
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Was kann es dann also schaden, auf das Ganze noch einmal einen "genaueren" Blick zu werfen ?
    Hallo Ralf,

    nichts anderes verlangt die Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 1. Du hälst sie also intuitiv ein.
    Wenn Du jetzt sicher gehen willst, dokumentierst Du noch, was Du verbessert hast. Nicht nur die
    Steuerungs- und HMI-Sachen, sondern auch z.B. wenn Du im Rahmen des Steuerungsumbaus ein
    beim "genaueren" Hinblicken entdecktes fehlendes Schutzgitter montiert hast.

    Gruß
    Tommi

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 16:12
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 21:26
  3. Embedded Panel für kombinierte Steuerungs- und Visualisierungs-Anwendungen
    Von Danobi im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:18
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 17:42
  5. Retrofit
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 21:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •