Thema: Not-Aus Konzept für Ventilinsel

  1. #1
    Registriert seit
    24.07.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe mal ein paar Fragen bezüglich meines NOT-HALT Konzeptes.

    In meiner Anlage befinden sich eine SPS und eine Ventilinsel von FESTO, welche per Profibus miteinander verbunden sind. Zusätzlich gibt es Kontakte an der Schutzabdeckung, welche extra auf eine dazu passende Auswerteinheit (EUCHNER) führen.

    Die Gefahrenanalyse hat ein PL= D ergeben. Als Kategorie entschied ich mich für 3.
    Nun soll es durch den Not-Aus möglich sein, die Lastspannung der Ventile zu freizuschalten und die Wartungseinheit spannungsfrei zu machen. Zudem soll die Ausgabeeinheit der SPS Spannungsfrei werden.

    Als Not-Aus Schaltgerät entschied ich mich für PNOZ s4.
    Ich will nun Zweikanalig den Not-Aus daran anschließen. Aber wie schließe ich die Lastspannung und die Spannung für die Ausgabeeinheit der SPS an das Schaltgerät an? Muss ich dies über ein extra Relais führen oder kann ich direkt an den Ausgängen 14 und 24 diese anschließen?

    MfG
    Geändert von Matze (24.07.2012 um 16:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren NOT-HALTKonzept für Ventilinsel  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo und willkommen im Forum,

    wenn das PNOZ das strommäßig abkann, kannst Du da direkt mit schalten.
    Aber hast Du denn Deinen PLd, Kat.3 schon mal mit Sistema o.ä. modelliert?

    Welches sind die beiden Känäle?
    Du sprichst von Lastspannung, Wartungseinheit und Ausgabebaugruppen???

    Gruß
    Tommi

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Rechne mal das Ganze mit der Sistema durch.
    Besorg dir von Festo die B10d-Werte und erfreue dich am Ergebnis.
    Wir nutzen generell keine Ventilinseln für Sicherheitsfunktionen.
    Üblicherweise schalten wir die Luft mit Festo MS6-SV sicher ab.
    Hängende Lasten, Spannbewegungen und dergleichen müssen natürlich gesondert betrachtet werden.

    Gruß
    Dieter

  4. #4
    Registriert seit
    07.11.2011
    Beiträge
    93
    Danke
    2
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wie hier schon oft ausgeführt, Du musst zuerst das Blockschaltbild erstellen. Sensor - Logik - Aktor.
    Dein leistungsschaltendes Element ist in diesem Fall das Ventil (der Ventilinsel) der jeweils betrachteten
    Bewegung. Eine Kat.3 erfordert aber eigentlich eine Überwachung des leistungsschaltenden Element, also
    rücklesen in die Logik.


    MfG

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Profilator für den nützlichen Beitrag:

    Matze (26.07.2012)

  6. #5
    Matze ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @ Tommi
    Bisher hab ich noch nichts mit Sistema modelliert, weil ich nicht zurecht wusste wie ich vorgehen soll.
    Praktisch gesehen schaut mein Blockschaltbild ja folgend aus:

    Not-Aus (Sensor) -> Pnoz s4 (Logik) -> Lastspannung d. Ventilinsel (Aktor)

    Also laut den Beispielen sind folgende Kategorien möglich um ein PL = D zu erreichen: B; 1; 2

    Kategorie 2 würde ja bei mir auch noch funktionieren, wenn der Mttf Wert hoch ist oder?

    Also ich möchte mit dem Not-Halt zum einen die Lastspannung der Ventile abschalten. Zudem die Spannung, welche die Ausgabegruppe der SPS versorgt, damit diese Spannungsfrei sind. Bin jetzt nur am überlegen, ob es nötig ist die komplette Wartungseinheit der Pneumatik Spannungsfrei zu schalten zur Sicherheit.

    @Blockmove
    ja das mit Sistema ist so ein Ding, komme damit noch nicht so recht klar. Die Beispielaufgaben haben mir bisher auch nicht so sehr geholfen. Versuche mich morgen dann nochmal ran zu setzen.

    Okay das mit dem Sicherheitsventil Festo MS6-SV ist natürlich super, jedoch müsste es ja aber auch reichen, die Lastspannung der Ventilinsel abzuschalten und mittels dem Schnellentlüftungsventil in der Wartungseinheit wäre dies ja praktisch i.O..

    @Profilator
    Ich hoffe das obige Blockschaltbild ist soweit richtig

    Da die Ventilinsel per Profibus angeschlossen ist, kann ich keine einzelnes Ventil abschalten, also ist mein Ventil ja die komplette Insel ?!

    Danke euch schon mal

  7. #6
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Matze Beitrag anzeigen
    Okay das mit dem Sicherheitsventil Festo MS6-SV ist natürlich super, jedoch müsste es ja aber auch reichen, die Lastspannung der Ventilinsel abzuschalten und mittels dem Schnellentlüftungsventil in der Wartungseinheit wäre dies ja praktisch i.O..
    Du kommst eigentlich um die Sistema kaum herum.
    Du musst dir - wie bereits gesagt - die B10d-Werte deines Ventilssystems besorgen.
    Ich kenn die Werte von Festo nicht, aber bei den meisten Herstellern ist der B10d nicht sonderlich hoch bei Ventilinseln.
    Nutzt du jetzt ein Ventil ZUSÄTZLICH zu seiner normalen Funktion auch als Sicherheitsfunktion, so kann dir bei der Sistema-Rechnung passieren, dass aufgrund einer hohen Schalthäufigkeit, du ein Ventil vielleicht schon nach 1 Jahr auswechseln musst.
    Ausserdem ist meist nicht jedes Ventil für eine Sicherheitsfunktion zugelassen. Hier musst du das "Kleingedruckte" sehr genau lesen.

    Um den ganzen Theater aus dem Weg zu gehen, nutzen wir eben das MS6-SV. Solange hier "Sicheres Entlüften" als Sicherheitsfunktion ausreicht, brauch ich mir da keinen Kopf mehr machen.
    Die restlichen Gefahren (hängende Lasten, Spannen, ...) führen wir dann mit "normalen" Ventilen aus. Da kannst du dich an den BGIA-Beispielen orientieren.

    Wenn du mit der Sistema nicht zurecht kommst, kannst dir auch mal Pilz-Pascal anschauen. Ist etwas übersichtlicher.

    Gruß
    Dieter

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    Matze (26.07.2012)

  9. #7
    Matze ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also nach genauerer Gefahrenanalyse mit meinem Kollegen sind wir nun auf ein Perfomancelevel von C gekommen. Denn durch die pneumatischen Zylinder geht nur eine Gefahr von leichten Verletzungen aus, aber man befindet sich relativ häufig in der Bestückungszone.

    Ich habe jetzt in Sistema ein Subnetz angelegt, worin sich das Pnoz befindet (aus Bibiothek geladen)

    Jetzt hab ich ein weiteres für den Not Aus eingefügt und scheinbar ist Kategorie 1 dazu ausreichend. Nur welchen Wert für den Schaltzyklus soll ich eintragen? Kann ich ja jetzt so schlecht abschätzuen oder?

    Im dritten Subnetz hab ich jetzt das Entlüftungsventil eingefügt, wo mir jetzt aber auch der zyklus fehlt.

    Das Pnoz kann bis 5A schalten.

    MfG
    Geändert von Matze (25.07.2012 um 11:36 Uhr)

  10. #8
    Matze ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So, hab nun alles eingegeben in sistema und siehe da, überall haken

    Mit der Konfiguration wäre auch auch ein PL von D möglich. Hab von dir das empfohlene Druckaufbau-und Entlüftungsventil verwendet.

  11. #9
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Matze Beitrag anzeigen
    Hab von dir das empfohlene Druckaufbau-und Entlüftungsventil verwendet.
    Sag ich doch. Auch wenn das MS6-SV nicht ganz billig ist, so spart es dir bei der Berechnung jede Menge Zeit.
    Ähnlich machen wir es auch bei Antrieben. Vor die eigentlichen Motorenschütze kommen 2 hintereingeschaltete Gruppenschütze. Damit geht der normale Motorenschütz auch nicht mehr in die Sicherheitsberechnung ein.

    Gruß
    Dieter

  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    Matze (26.07.2012),Tommi (25.07.2012)

  13. #10
    Matze ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @blockmove

    Mit wieviel A sicherst du die Leitungen en1 und en2 die zur MS6-SV gehen ab?

    Ich Denk mal so Feinsivherungen reichen aus in dem fall.

    P.s.: Wenn die Ausgänge vom Pnoz nicht reichen sollte ich dann auf ein Relais gehen, welches dann weiterschaltet?
    Geändert von Matze (26.07.2012 um 10:47 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Not Aus Konzept an alter Anlage
    Von peter(R) im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 07:36
  2. Konzept
    Von McNugget im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 11:03
  3. Not-Aus Konzept
    Von Peter_AUT im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 22:02
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 18:37
  5. Konzept Fehlerspeicher
    Von Drain im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 08:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •