Gesamtbetriebsdauer

Hitschkock

Level-2
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

Ich bin am lesen der Betriebsanleitung FBSI ( http://www.automation.siemens.com/d...tSet=9656&CurrentItem=9656&ResultType=content ) von Siemens

und lese dann "

Subsystem "Standard-SIMATIC/SINUMERIK-Peripherie"

Das Subsystem "Standard-SIMATIC/SINUMERIK-Peripherie" hat gemäß IEC
61508 folgende Eigenschaften:
[1] SIL-capability: SIL 2
[1] Betriebsart: "high demand/continuous mode"
[1] PFHD ("probability of a dangerous failure per hour"): 2,77 10-7/h
[1] Maximale Gesamtbetriebsdauer ("mission time"): 10 Jahre


"

Wie ist der letzte Satz zu bewerten?
Muss man nach 10 Jahren die NC oder PLC oder alles wo Siemens Draufsteht wegwerfen???
Die Maschine an der Ich Arbeite ist 8 Jahre alt was ist in 2 Jahren nun zu tun???
 
Hallo,

also in der aktuellen 61508, welche die VDE 0803 ist, kommt der obige Begriff nicht
mehr vor (Dein Handbuch ist ja von 2006).
Da wird von einem Gesamt-Sicherheitslebenszyklus gesprochen. Von 10 Jahren
steht da auch nichts.
Ist ein ziemlich langes Kapitel in der Norm.

Die Norm wendet sich, soviel ich weiß, eigentlich mehr an die Hersteller von sicheren
Steuerungen. Die müssen sicherstellen, daß ihre Geräte über einen Zeitraum x sicher sind.

Vielleicht weiß noch jemand etwas genauer bescheid...

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

schön, jetzt sind wir ja schon 2 ! :p

Ich glaube nämlich nicht das sonst noch jemand das je gelesen hat. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, das es sich bei der "FBSI" um nichts geringeres handelt als die offizielle Funktionsbeschreibung der Fa. Siemens zu ihrem Produkt "Safety Integrated" !

Das bedeuted nichts anderes, als das alle Siemens-Komponenten oder eben wie von Siemens formuliert das Subsystem “SINUMERIK 840D / SIMODRIVE 611 digital" die mit Safety Integrated zudsammenhängen nach 10
Jahren ausgetauscht werden müssen. Weil Siemens nur für diesen Zeitraum die Werte garantiert ! Das betrifft wie angegeben die NCU und alle Achs-Regelungskarten.

Ob das auf Messen und bei Präsentationen mit den schönen bunten Bildern von den Marketing-Leuten auch erwähnt wurde ?

@Tommi
nichts für ungut, aber Hitch hat doch klar nach der Angabe des Herstellers "Maximale Gesamtbetriebsdauer meiner Geräte: 10 Jahre"
gefragt bzw. was das bedeuted. Was haben die Aussagen zur Norm damit zu tun ?



MfG


 
Hallo Profilator,

wenn ich nur das Rote beantwortet hätte, hätte ich schreiben müssen: "Keine Ahnung".
Oder ich hätte mich gar nicht gemeldet.

Aber die Norm wurde im Text auch erwähnt und deshalb habe ich, weil ich die Möglichkeit
dazu habe, die Aktualität geprüft.

Das finde ich in so einem Forum durchaus angemessen.

Bist Du seit Neuestem so eine Art Antwortenbewerter hier im Forum?
Klär mich auf...

Gruß
Tommi
 
Hallo Tommi,

bitte nicht falsch verstehen, wir alle die uns mit diesen Themen beschäftigen müssen sind ja schon gestraft genug. :ROFLMAO:

Mir fällt nur auf das sehr oft der Kollage A eine Frage zu Äpfeln stellt, und dann kommen von B, C und D
Antworten, die von ihrer Aussage her durchaus richtig sind, sich aber auf Birnen beziehen. Dann entwickeln
sich die Forenbeiträge immer weiter von der Ursprungsfrage weg, weil spätestens E dann auch noch was zu Bananen beisteuert. Ich glaube ein generelles Phänomen in allen Foren, aber vielleicht bin ich auch nur zu kritisch....

In diesem Sinne ein schönes WE

P.S. Die Situation mit den 10 Jahren die Siemens angibt ist ein richtig spannendes Thema, mal sehen was da noch so alles an Beiträgen kommt.

MfG
 
@ Profilator
Ich verstehe es eigendlich eher in der Richtung das die DMP Klemmen und die SM Baugruppen mit den dazugehörigen Relais getauscht werden solten.
Falls tatsächlich auch die Regler, NCU und Motoren (wegen der Geber) getauscht werden sollten sehe ich garkeine vorteile mehr im bereich Safety.
Ich weiß noch von meiner Technikerarbeit wo ich so etwas mit Beckhoff gemacht hatte. Da heist es das in den Modulen ein Counter drinnen sei und
nach der Lebenszeit (20 Jahre) das Modul für immer sperrt.

Wie sieht es bei so einem PILZ PNOZ X3P oder S4 wohl aus???
 
@Hitschkock
In deinem FBSI ist ja auch von der Sinumerik ansich, sowie von den F-Baugruppen die Rede, mit der gleichen geringen Betriebsdauer.

P.S. Pnoz X3P hat eine Gebrauchsdauer von 20 Jahren ...

PPS Zitat aus deinem Handbuch zur Standard-Peripherie:
Die Sensor–/Aktoreinbindung über das Subsystem ”Standard–SIMATIC/SINUMERIK–
Peripherie” wird spätestens ab 2009 nicht mehr unterstützt bzw. zertifiziert.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Zusammen,
da mein Maschinchen ja bj 2004 ist bleibt hier einiges zu überdenken???

Was wäre wenn man die Sicherheit neu Plant mit Standart Relais und das Safty überbord wirft, dann könnte man die NC selbst doch weiter betreiben.

oder?
 
Was wäre wenn man die Sicherheit neu Plant mit Standart Relais und das Safty überbord wirft, dann könnte man die NC selbst doch weiter betreiben.

Das kann aber einen ganz schönen Ratenschwanz mit sich ziehen.
Siemens hat in den letzten Jahren so einiges an Sicherheit in die Antriebe gesteckt.
Du kannst sicher nicht alle Sicherheitsfunktionen so einfach mit Standard-Elementen ersetzten.
Letztlich kannst du wahrscheinlich gerade mal die Versorgungsspannungen sicher mit Schützen / Relais abschalten. Das gibt vielleicht gerademal einen sicheren Halt.

Gruß
Dieter
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich merke schon das wird ein ganz Interessantes Thema dieses umbau upgrade.

Wer muss eigendlich sorge dafür tragen das so eine Anlage nach 10 Jahren abgeschaltet wird?

Muss man das mit einem Hinweis machen oder die Antriebe Software seitig killen... ??

weis das einer?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn die Gebrauchsdauer nur 10 Jahre beträgt dann muss man dies in der BA angeben das gehört in die Sicherheitshinweise.
Verantwortlich ist der Betreiber, der muss dafür sorgen das die in der BA enthaltenen Maßnahmen umgesetzten werden!
Gut das es mal einer gemerkt hat man sollte immer die Datenblätter gut lesen.
 
... man sollte immer die Datenblätter gut lesen.

Und immer schön die Version aufheben / archivieren, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Anlage aktuell ist.
Schon interessant wie sich sicherheitsrelevante Werte oder Rahmenbedingungen stillschweigend ändern :p

Wir haben mittlerweile ein Verzeichnis mit verschiedenen Versionen.

Gruß
Dieter
 
Hi @all
In meinem Fall ist wieder mal alles anders ;-)

ich soll eine Transporteinrichtung zum laufen bringen aber jetzt kommts.
Die einrichtung ist nach Deutschen Standart und Normen von 2004 sie wurde mit bis zu 4 Bearbeitungszentren ( Zerespanung ) betrieben. und diversen Förderbändern.
Die BAZ bleiben aber Rest kommt weg ergo Neue Anlage oder also neue Gesetzte.

damit es lustig wird die jetzt 4 BAZ sind mit der selben Safty ausgestattet.

wenn man es jetzt genau nimmt ist es doch alles für die Katz mit der neuen Maschinen Richtlinie fällt da alles druch und mit der Alten Technik muss es in 2Jahren eh weg

ist meine bewertung so richtig?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die BAZ bleiben aber Rest kommt weg ergo Neue Anlage oder also neue Gesetzte.

Dir bleibt vielleicht der Ausweg über den Begriff der Maschine.
Du hast 4 BAZ und eine Fördertechnik.
Solange du keine "innige" Verknüpfung und klare mechanische / elektrische Schnittstellen zwischen den Anlagen hast, kannst du 5 Einzelmaschinen deklarieren.
Somit kannst du deine Transporteinrichtung neu machen. Bei den BAZ musst du darauf achten, dass durch den Umbau keine wesentliche Änderung im Sinne der MRL entsteht.


Gruß
Dieter
 
Hi
mir ging es mehr um die NC, müsste man die Kisten nun in 2 jahren... Modernisieren, warscheinlich nicht möglich, oder verschrotten wegen der Richtlinie???
 
Hallo,
es geht Dir in der Frage vorrangig um die Klärung Gebrauchsdauer, hier ist der Hersteller der Komponenten zu befragen!
Wenn der Dir eine Softwareupdate oder sonstige Maßnahmen vorschlägt sollte dies keine wesentliche Veränderung der Maschine sein. Also ist auch hier nicht die neue MRL anzuwenden.
Also erst mal mit dem Hersteller der Komponenten sprechen was zu tun ist.
Dann klären ob Dein Umbau eine wesentliche Veränderung darstellt, Risikobeurteilung erstellen und sehen was für neue Gefährdungen du erzeugst mit dem Umbau, alles sauber Dokumentieren und Dokumente wie Schaltpläne und BA nachführen.
Nur wenn du zu dem Schluss kommen solltest wesentliche Veränderung dann ist alles nach neuster Richtlinie auszuführen.
Dies wird auch sehr ausführlich im Leitfaden zur MRL erklärt, siehe Thema weiter unten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
mir ging es mehr um die NC, müsste man die Kisten nun in 2 jahren... Modernisieren, warscheinlich nicht möglich, oder verschrotten wegen der Richtlinie???

Was spricht gegen einen simplen Austausch der Teile?
Wenn die Anlagen jetzt 8 Jahre alt sind, dann bekommst du doch noch Ersatzteile bzw. Neuteile.

Gruß
Dieter
 
4x BAZ 2x Transportsystem

= 6x NCU und 42 Motoren (wegen Gebern) und 42 Regler und viele DPM und SM Baugruppen vieleicht auch noch 16 Massstäbe

Ich glaube das wird Sa* teuer.:-x

??? 10 Jahre ??? andere schaffen 20 das würde ich ja vieleicht verstehen;)

// so verstehe ich den Text Inhalt von der FBSI anleitung //
 
Zuletzt bearbeitet:
= 6x NCU und 42 Motoren (wegen Gebern) und 42 Regler und viele DPM und SM Baugruppen vieleicht auch noch 16 Massstäbe

Stellt sich nur die Frage welche Elemente davon zur Sicherheitsfunktion gehören.
Hier würde ich mal bei Siemens nachfragen. Wenn du bei dieser Anzahl von Elementen mit dem Einsatz von Konkurrenz-Elementen drohst, wird sich der Siemens Vertrieb schon anstrengen. ;)

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben