Thema: Bedienkonzept Anlage

  1. #1
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich muß hier und heute mal zum Bedienkonzept fragen und möchte (wenn es denn geht) nicht intuitive Antworten sondern mehr etwas, dass sich auf eine Maschine-Richtlinie oder ähnliche Vorschrift bezieht ...

    Wir habe an unseren (neueren) Anlagen (die wir auch alle selber erstellen) im Bereich der Anlagen-Umhausung kleine Schalter-Panel. Hier sind (nach meiner Philosophie) 3 Tast-Schalter drauf, die im Einzelnen das Folgende bewirken :
    Taster 1 : Stop des Automatik-Ablaufs
    Taster 2 : Wieder-Eingliederung der Sicherheit (heißt im Grunde wieder scharf schalten derselben)
    Taster 3 : Re-Start der Anlage
    Bewirkt wird von den Schaltern das Folgende :
    Taster 1 stoppt den Automatik-Ablauf und gibt die Sicherheitstür-Verriegelung frei wenn Stop erfolgt ist oder es eine Störung gibt.
    Wird eine der Sicherheitstüren geöffnet so schaltet sich die Steuerspannung und die Druckluft der Anlage ab und es sind keine Bewegungen mehr möglich.
    Nach dem Schließen der Türen oder der Wieder-Rückstellung des Not-Stop-Schalters ist Taster 2 zu betätigen. Danach wäre es dann erst wieder möglich, die Steuerspannung etc. einzuschalten.
    Taster 3 bewirkt ein Funktions-Makro, dass nur ablaufen kann, wenn alle dafür notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Dieses Makro ist "Steuerspannung Ein", dann "Druckluft Ein" dann "alle Aggregate in Grundstellung fahren" und, falls die Anlage noch immer im Automatik-Betrieb steht, einen Start desselben.
    Selbstverständlich läuft der ganze Kram in einer Safety-Steuerung ab.

    So - nun die Frage(n) dazu :
    1. Ist Taster 2 überhaupt erforderlich (notwendig ist er m.E. nicht zwingend) ?
    2. Ist eine Zusammenfassung von Taster 1 und Taster 3 zu einem legitim ?

    Und noch eine weitere Frage :
    Darf eine Anlage nach dem Einschalten gleich unmittelbar in den Automatik-Betrieb laufen (ohne selbstverständlich diesen dann auch zu starten) ?

    Wie schon geschrieben ist es für mich an dieser Stelle wichtig, wenn ich einen Verweiß auf Vorschriften erhalte, die das Eine oder Andere legitimieren oder verbieten.
    Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist, hoffe aber ein bißchen auf die Spezialisten hierzu hier im Forum ...

    Gruß
    Larry
    Zitieren Zitieren Bedienkonzept Anlage  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Hallo Ralf,

    zu Frage 1:

    Zitat aus der DIN EN ISO 13949-1:


    5.2.2 Manuelle Rückstellungsfunktion

    Zusätzlich zu den Anforderungen aus Tabelle 8 wird Folgendes angewendet.Nach der Einleitung eines Stoppbefehls durch eine Schutzeinrichtung muss der Stoppzustand aufrechterhalten bleiben, bis eine manuelle Rückstelleinrichtung betätigt wird und der sichere Zustand füreinen Wiederanlauf gegeben ist.
    Die Wiederherstellung der Sicherheitsfunktion durch die Rückstellung der Schutzeinrichtung unterbricht denStoppbefehl. Wenn durch die Risikobeurteilung angezeigt, muss diese Aufhebung des Stoppbefehls durcheine manuelle, separate und beabsichtigte Handlung (manuelle Rückstellung) bestätigt werden.

    Die manuelle Rückstellfunktion:


    muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,

    darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind,

    darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,

    muss eine beabsichtigte Handlung sein,

    muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,

    darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.

    Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert.

    Das Antriebselement zum Rücksetzen muss außerhalb des Gefahrbereichs und an einer sicheren Position mit guter Einsicht zur Überprüfung, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet, angebracht werden.

    Wo die Einsicht in den Gefahrbereich nicht vollständig ist, wird ein spezielles Rückstellverfahren erforderlich.
    Zu Frage 2 fällt mir z.Zt. nichts ein. Ich glabe zwar, nein, weiß aber z.Zt. die Quelle nicht.

    Gruß
    Tommi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (08.10.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hier die Normen:
    DIN EN ISO 12100 Abschnitt 6.2.11.8
    DIN EN 60204-1 Abschnitt 9
    DIN EN ISO 13849-1 Abschnitt 5.2.2 manuelle Rückstellfunktion
    DIN EN ISO 13850 Abschnitt 4.1.6 und 4.4.2
    Welche Maschinen baut Ihr?
    Sehr gut erklärt es die DIN EN ISO 11161 Abschnitt 8.8 und folgende.

    Hast Du auf Normen zugriff?

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (08.10.2012)

  6. #4
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Hallo Ralf,

    zu Frage 2:

    Anhang 1 der Maschinenrichtlinie, Abschnitt 1.2.2, Stellteile (Ausschnitt)

    Ist ein Stellteil für mehrere verschiedene Wirkungen ausgelegt und gebaut, d. h., ist seine Wirkung nicht eindeutig,
    so muss die jeweilige Steuerwirkung unmissverständlich angezeigt und erforderlichenfalls bestätigt werden.
    Trifft es das?

    Gruß
    Tommi

    PS: bin von Montag bis Donnerstag wahrscheinlich nicht online

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (08.10.2012)

  8. #5
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Eine Rückstelltaste ist immer erforderlich, es kommt auf die Risikobeurteilung an.
    Wie groß sind die Maschinen kann man da alles überblicken?
    Sind die Maschinen begehbar?
    Wo eine Starttaste soll auch eine Stopptaste sein.

  9. #6
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    jetzt mal genauer, wenn die Zuhaltung nicht Sicherheitsrelevant ist dann ist die bisherige Lösung o.k.
    Die Frage wie und ob man eine manuelle Rückstellfunktion ausführen muss kommt oft und ist von der Risikobeurteilung abhängig. Viel gehen Grundsätzlich auf eine Standard SPS oder gar über eine Panel. Wenn ein begehbarer Bereich vorhanden ist dann ist die Gefahr einer zufallenden Tür und einer Fehlauslösung sehr hoch und somit nach meiner Bewertung nicht o.k., aber man kann auch versuchen das zufallen zu verhindern.
    Generell muss man sich die Frage stellen ob in diesem Fall eine Gefährdung entstehen kann.
    Bei nicht begehbaren Bereichen ist diese auch so, Risiko vorhanden durch z.B. nicht richtig liegende Teile die dann durch ein wieder Einleitung der Druckluft herausfliegen oder ähnliche Probleme.
    Kann man auch eine Starttaste mit der manuellen Rückstellfunktion koppeln?
    Auch das ist wieder von der Risikobeurteilung abhängig, bei kleinen nicht begehbaren Maschinen mit sehr häufigen eingriff habe ich sowas schon realisiert. Ist aber wieder von der Risikobeurteilung abhängig.

    Abschließend ist es immer besser folgenden Ablauf einzuhalten, erst Sicherheit wiederherstellen, z.B. Schutztür schließen, dann die Energietrennung durch betätigen einer extra Taste aufheben, dann kann die Maschine gestartet werden.
    Die Normen hatte ich aufgeführt.

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (08.10.2012)

  11. #7
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Hallo Ralf,

    ich nochmal...

    den Ausführungen von Dieter (Safety) in Beitrag 6 ist meiner Meinung nach
    nichts hinzuzufügen.

    Dann war da ja auch noch diese Frage:

    Darf eine Anlage nach dem Einschalten gleich unmittelbar in den Automatik-Betrieb laufen (ohne selbstverständlich diesen dann auch zu starten) ?
    Ich kenne keine Quelle, wo das verboten ist, aber auch hier, Risikobeurteilung...

    Gruß
    Tommi

  12. #8
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,
    hallo Hans-Dieter,

    erstmal Danke für die bisherigen Aufführung in der Sache.
    Das ist auf jeden Fall alles schon mal hilfreich.
    Ich hatte bei meinem Start-Thread gezielt erstmal keine Eigen-Wertung in die Sache mit reinbringen wollen - das beeinflußt ja auch immer schon ...

    Zu euren Fragen erstmal :
    - ich könnte mir ggf. vorstellen die Taste "Re-Start" und die Taste "Re-Armierung" zu einer zusammen zu fassen, da eine Rearmierung nur möglich ist, wenn die Sicherheit an sich auch wieder passt. Es gibt allerdings begehbare Anlagenteile, wobei ja auch hier nur durch das Vorhandensein von 2 Tasten und deren zwingende und folgerichtige Bedienung nicht sichergestellt sein würde, dass sich nicht doch jemand bewußt in die Anlage einsperren liesse.
    - Bei der Zusammenfassung von Tasten ging es um die Tsate "Re-Start" und "Stop" - damit habe ich gedanklich allerdings ein Problem. Tommi's Beitrag #3 trifft es aber gut.
    - zu den zitierten Normen habe ich z.Zt. keinen Zugriff - ob unsere Firma muß ich noch checken ...
    - Die Maschinen, die wir bauen, sind Montage-Automaten (Rundschalttische) die Kugellager etc. zusammensetzen und prüfen. Ich jongliere hier nicht mit großem Verletzungs-Risiko bzw. Gefährdungen und wenn doch dann wird dies noch gesondert betrachtet. Insgesamt heißt das für mich aber dennoch, dass ich versuche eine maximale Sicherheit herzustellen.
    - Ih persönlich habe ein Problem damit, eine Anlage nach dem Einschalten direkt im Automatikbetrieb sein zu lassen. Automatik oder Einrichtbetrieb (oder was auch immer) ist für mich grundsätzich etwas, dass ich willent- und wissentlich angewählt haben möchte. Tendenzen laufen da bei uns aber in eine andere Richtung und das könnte im Augenblick aber noch problemlos gestoppt werden ...

    Gruß
    Larry

  13. #9
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard

    Ich kann die genaue Standard-Normen nicht zitieren aber bin ziemlich sicher das in groben Zügen ist es so:

    Ein Person kann nicht komplett in den gefährlichen Berich befinden, nur ein Arm oder ein Hand, und den Zugang zu den gefährlichen Bereich dient den normalen Maschinezyklus z.B. um Teile für den Bearbeitung einzulegen, dann kann den Sicherheitsrelais für den Tür oder Lichtgitter automatisch rückgestellt werden.

    Ein Person kann nicht komplett in den gefährlichen Berich befinden, nur ein Arm oder ein Hand, und den Zugang zu den gefährlichen Bereich dient NICHT den normalen Maschinezyklus, dann muss den Sicherheitsrelais für den Tür oder Lichtgitter über ein Taster rückgestellt werden.

    Ein Person kann komplett in den gefährlichen Berich befinden, aber kann sich nicht in den gefährlichen Bereich verstecken, dann muss den Sicherheitsrelais für den Tür oder Lichtgitter über ein Taster rückgestellt werden.

    Ein Person kann komplett in den gefährlichen Berich befinden, UND kann sich in den gefährlichen Bereich verstecken, dann muss ein Sicherheitseinrichtung wie Trapped Key verwendet werden.
    Jesper M. Pedersen

  14. #10
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich werte den Post mal so, dass der thread jetzt offen für Meinungen ist.

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Ih persönlich habe ein Problem damit, eine Anlage nach dem Einschalten direkt im Automatikbetrieb sein zu lassen. Automatik oder Einrichtbetrieb (oder was auch immer) ist für mich grundsätzich etwas, dass ich willent- und wissentlich angewählt haben möchte.
    Einen "Betriebsartenwechsel" würde ich mit so einem Taster nicht machen. Befand sich die Anlage aber in Automatik und der Ablauf wurde nur unterbrochen, um beispielsweise einen Klemmer zu beheben, könnte man das aus meiner Sicht auch so wieder starten. Je nach Ausdehnung der Anlage muss der Bediener sonst weite Wege machen. Da werden gerne mal die Betätiger der Sicherheitsschalter abgeschraubt, wenn das hilft...
    Manipulation kann man nie ganz ausschließen. Eine gut bedienbare Anlage wird aber auch nicht dazu verleiten.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

Ähnliche Themen

  1. TK Anlage
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 17:15
  2. Anlage programieren
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:19
  3. MP277 / Bedienkonzept
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 08:29
  4. Anlage erweiterbar?
    Von juve im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 18:26
  5. Sonnengeführte PV-Anlage
    Von l9vogel im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 12:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •