    Hallo zusammen,

    ich arbeite in einem feuergefährdetem Betrieb und plane gerade
    die Ausführung eines neuen Absaugungsschaltschrankes mit
    einem Nennstrom 160A. Es ist ja wohl verboten einen PEN Leiter
    in feuergefährdeten Betriebsstätten einzusetzen. Nun war meine Überlegung
    nur die Zuleitung 4 x70 mm² auszuführen und im Schaltschrank dann den PEN
    aufzutrennen und mit einem RCD zu schützen. Das heißt alles was aus dem Schaltschrank rausgeht
    wäre mit PE und N extras ausgeführt. Hat jemand ne Ahnung ob ich das so ausführen kann?

    Danke schon mal an alle die mir antworten

    Gruß NSN
    Zitieren Zitieren PEN Zuleitung Feuergefährdeter betrieb  

  2. #2
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    ein Auszug aus der VDE 0100-482 "Feuergefährdete Betriebsstätten":

    482.1.8: PEN- Leiter sind nicht zulässig, ausgenommen in Kabel- und Leitungsanlagen, die feuergefährdete Betriebsstäten nur durchqueren
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (05.11.2012)

Ähnliche Themen

  1. Dimensionierung einer PEN-Schiene
    Von Snake787 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:47
  2. PEN Anschluß auf N-Schiene?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 20:00
  3. Zuleitung Minimal?
    Von tigerx21x im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:05
  4. Reicht 95mm² Zuleitung
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 19:14
  5. Zuleitung Rechnen
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 17:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •