ketzerische Frage zum Not-Halt

windemacher

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich weis das derNot-Halt eigentlich nicht für andere Zwecke genutz werden darf!



Aber meint ihr man bekommt das irgentwie gerechtferitig wenn man, bei sehr geringer Anforderungrate (ca. 5 mal im Jahr), im Wartungshandbuch vorschreibt, das bestimmte Arbeiten nur bei eingdrücktem Nothalt durchgeführt werden dürfen?

Die ausführenden Arbeiter sind speziell hierfür ausgebildet!
 
Hi,

meine persönliche Meinung (ohne in den Normen nachgeschlagen zu haben) :

JA, ich könnte es mit meinem Gewissen vereinbaren. Allerdings NUR wenn es keine produktiven Arbeiten, sondern WIRKLICH NUR Wartungsarbeiten sind.

Selbstverständlich darf die wartende Person zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt sein.

Vieleicht klärst du uns näher auf, was dies genau für Arbeiten wären!

Grüße,

Florian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

einen NOT-HALT Pilztaster kann man nicht vor Beginn der Wartung mit einem
Schloss abschließen.
Und so ein Windrad ist sicherlich nicht komplett einsehbar.
Also würde ich das nicht machen.

Umgekehrt, also einen Hauptschalter (rotgelb) als Notschalter zu nehmen,
ist schon eher möglich, wenn es nicht auf eine Reaktionszeit von Zehntelsekunden ankommt.

siehe hier:

http://www.sps-forum.de/showthread.php/41685-Not-Halt-Taster-oder-Hauptschalter

Gruß
Tommi
 
Hallo

AFAIK ist dies laut Norm nicht zulässig. Auch das mit der Schulung wird nicht viel helfen das afaik zuerst alle konstruktiven und steuerungstechnischen Maßnahmen ergriffen werden und erst dann darf auf Schulung/Bedienungsanleitung "zurückgegriffen" werden darf. Die Frage ist: Was sind das für Wartungsarbeiten? Hast du nicht einen Hauptschalter den man mit einem Schloß verriegeln kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja es geht dabei wie erwähnt um Arbeiten in der Gondel einer Windkraftanlage, die in etwa so groß ist wie ein VW t4.

Zur Anforderungrate, 2mal Wartung im Jahr plus eventuelle Reperaturen 3 mal. (ich mein den Not-Halt testen muss ich ja auch so 2mal in Jahr....)

Es gibt im Betriebssysystem einen Wartungsmodus der zwar Fernsteuerung usw. abschaltet aber eben nicht "sicher" ist.

Natürlich gibt es einen Hauptschalter, der ist aber unten im Turm, nun gibt es aber einige Wartungsarbeiten für die unbedingt zb. die Bremsen geöffnet werden müssen. -> Wenn ich jetzt vorschreibe für alle Arbeiten ausser(....) Hauptschalter raus -> besteht nun die Gefahr das das nicht gemacht wird weil man sonst für bestimmte Arbeiten zb. eine dritte Person bräuchte die kurz unten den Hauptschalter wieder einschaltet(mit Funkkontakt oder wie auch immer)

Der Notaus trennt halt auch alles gefahrbringende von Netz und schließt die Bremsen(also schaltet sie stromlos weil zwangsgeöffnet). Also kann ich ja auch vorschreiben für alle Arbeiten in der Gondel muss der Notaus aktiviert werden(dann kann da nichts mehr drehen oder unter Spannung stehen) und nur für ganz bestimmte Arbeiten darf der Notaus deaktiviert werden(mit einer Person die diesen nun immer in Griffweite hat) und die Anlage kurz gestartet werden.

Meiner Meinung nach ist es halt sinnfrei neben den Notaustaster noch einen Taster zu setzen der genau die gleiche Funktion hat....
 
ich würde behaupten das wenn der arbeiter in der nähe des Not-Halt arbeited und die anlage nicht nur über wieder rausziehen des pilstasters wieder in betrieb genommen wird sondern das man erst noch den qutierungsweg gehen muss. Dann könnte man das verantworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nach deaktivieren(herausziehen) des Nothalts. Muss zuerst das Sicherheitssystem zurückgesetzt werden(manuelle Rückstellfunktion). Und bevor dann Irgentwas anläuft muss auch erst das Betriebssystem neu gestartet werden.
 
nein ich meine ( simpel betrachted ) ein lastschütz fällt ab wenn du den notaus betatigst, und dieses lastschütz darf auch erst wieder anziehen wenn die bedingungen einer quitierung erfolgt sind
 
achso abschließen damit den kein Fremder wieder aktivieren kann? Kann ich mir nach der Risikoanalyse sparen, in der Gondel sind ja nur 2 Personen die ständig Blickkontakt haben. Da müsste man schon Mordabsichten unterstellen;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Dir die EN 60204-1 genannt die sagt dazu was.

Geräte, die nicht die Trennerfunktion erfüllen (z. B. ein Schütz, ausgeschaltet durch einen Steuerstromkreis), dürfen nur vorgesehen werden, wo ihre bestimmungsgemäße Verwendung einschließt:
Inspektionen;
Einstellungen;
Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung, wo:

  • keine Gefährdung durch elektrischen Schlag (siehe Abschnitt 6) und Verbrennung besteht;
  • die Ausschalteinrichtung während der Arbeiten wirksam bleibt;
  • die Arbeit von geringem Umfang ist (z. B. Auswechseln einer steckbaren Einheit ohne Eingriff in die bestehende Verdrahtung).
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
wie geschrieben Du musst die Tätigkeiten betrachten und ermitteln welche Gefährdungen dabei entstehen und dann sehen wie Du die Maschine in einen sicheren Zustand bringst auch für die Wartungsarbeiten.

Ein Not-Halt Taster sehe ich kritisch da dadurch eine doppelte Bedeutung entsteht, es ist dann abhängig was der genau auslöst und wie dieser abschaltet. In der nächsten Maschine hat der dann wieder eine andere Bedeutung und deckt eventuell die Gefahren nicht ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösung

Also ich werde es wie folgt machen wir ihr es nicht zerflückt ;)

Ich werde einen Gelb-Roten Taster oder Schalter in der Gondel installieren. Dieser bekommt und den Handbüchern und auch direkt darüber den Hinweis Aktivieren bei Betreten der Gondel.( ist direkt am Einstieg) und den Namen "Hauptschalterfunktion" oder so

Wenn dieser aktiviert ist ist ein Not-Halt gar nicht mehr nötig, weil dann ja alles sicher stillgesetzt ist!

Nun wird im Wartunghandbuch beschrieben wie bestimmte Arbeiten durchzuführen sind. Und da gibt es ein paar wenige für die den Anlage kurz anlaufen lassen muss(zb. Getriebe Verzahnung checken). Für all diese Arbeiten gibt es dann die Vorschrift das einer dabei den Taster jederzeit wieder aktivieren kann, also als Not Halt.

Dies sollte nach 61204-1 zulässig sein da ein sicherer Aus-Schalter den Not Halt ersetzen kann wenn er die gleiche Funktion oder eine höhere Funktion hat, wie ein Not-Halt und die Größe der Maschiene einen Not-Halt Taster an einem anderen Ort nicht nötig macht
 
Zuletzt bearbeitet:
Wodurch unterscheidet sich dieser Gelb-Rote Wahlschalter, wenn er in Aussehen, Funktion den Not-Halt
Taster entspricht? Ist es dann nicht nur ein zusätzlicher Not-Halt Taster?
 
Zurück
Oben