    Guten Tag,
    ich befasse mich gerade mit der Frage, ob ein Schaltschrank (z.B. Hager ES 5284) auch für Laien zugänglich gemacht werden darf.
    In diesem Schrank möchte ich gerne eine komplexe Haussteuerung installieren (KNX, RCD, Neozed, LS....).
    Da ist dann ja das übliche problem, wenn ein Kreis abgeschaltet oder wieder eingeschaltet werden soll, ob der Laie den Schrank öffnen darf, um den Leitungsschutzschalter beispielsweise wieder einzuschalten?


    PS: Im Prinzip stelle ich mir das wie bei einem normalen Hauptverteiler für Einfamilienhäuser vor, wenn die Abdeckungen fehlen würden, darf dort ja auch kein NICHT - Fachmann ran. Ist dieses auf die Industrie-Schaltschränke zu übertragen?

    Nach möglichkeit auch gerne mit VDE belegen!


    Vielen Dank für eure Hilfen!!!
    Zitieren Zitieren Schaltschrank zugänglich für Laien  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Menschen, die industrielle Schaltschränke öffnen dürfen,
    müssen mindestens

    "elektrotechnisch unterwiesene Person"

    nach

    "VDE 0105-100"

    sein.

    Die Ausbildung dazu gibt es beim TÜV o.ä., kann man
    aber auch selbst machen.

    Gruß
    Tommi

  3. #3
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KM1990 Beitrag anzeigen
    PS: Im Prinzip stelle ich mir das wie bei einem normalen Hauptverteiler für Einfamilienhäuser vor, wenn die Abdeckungen fehlen würden, darf dort ja auch kein NICHT - Fachmann ran. Ist dieses auf die Industrie-Schaltschränke zu übertragen?
    Kenne den Schaltschrank-Typ nicht. Aber was spricht dagegen da ne Abdeckung einzubauen?
    Zumal KNX-Komponenten doch regulär unter die REG-Abdeckungen passen.

    Meine Beckhoff hängt in nem Striebel&John Standschrank auf ner Montageplatte. Drüber ist als Berührungsschutz ne 4mm starke Acrylscheibe. Eine Etage tiefer sitzen vier Reihen RCD, Sicherungen etc auf Hutschienen und ner REG-Abdeckung.

    Gruß ohm200x
    --
    ohm200x

  4. #4
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Es gibt auch Gebäudeverteiler mit ein bisschen mehr Platz. ZB Hager Serie FW
    http://africa.hager.com/images/New_M...fw-saillie.jpg

  5. #5
    Registriert seit
    21.04.2009
    Beiträge
    90
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hi,

    da klink ich mich grad mal ein. Ich bin auch gerade dabei die E-Installation für unser neues Haus zu planen. Bin soweit auch durch und hatte mir den passenden Schrank schon ausgesucht (Rittal AE).

    Jetzt bin ich aber auf diesen Beitrag gestoßen:
    http://www.elektrofachkraft.de/fachw...i-entsprechen/

    Wenn ich ein Schild anbringe öffnen nur duch Unterwiesene Personen oder so ähnlich, darf ich dann auch einen Schrank mit Schutzklasse I verbauen?
    Beim Zählerschrank besteht das EVU wohl drauf. Das wäre aber nicht das Problem. Mir geht es hauptsächlich um die Unterverteilungen in den Stockwerken.

    Ich selbst bin Elektriker. Darf ich dann die Leute unterweisen? Bei uns in der Firma kanne ich das so, dass die EUPs 1 mal im Jahr vom TÜV unterwiesen werden und von uns dann anlagenspezifisch an den Schaltschränken unterwiesen werden.

    Gruß
    the_elk

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    @the_elk
    Jetzt mal vollkommen unabhängig von irgendwelchen Normen, frag dich mal bitte selbst:

    Werden deine Kinder deine komischen Aufkleber interessieren, bzw. wen interessieren sie überhaupt?
    Natürlich wird deine Frau auch warten, wenns im Haus finster ist, weil die letzte Unterweisung schon seit 4 Wochen abgelaufen ist.
    Davon, wenn du die Hütte irgendwann mal verkaufen willst / musst ganz zu schweigen ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #7
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Hab die genaue VDE nicht im Kopf, aber da ist selbst für Industrieschränke eine Vorgabe, wonach alle unter Spannung stehenden Teile mit einer Abdeckung vor Berührung geschützt sein müssen. Also Bei den LS die dafür passenden Abdeckungen, und über die Steuerung, wenn nicht im Hutschinenevormat, für die Klemmen, bzw. alles eine Abdeckung drüber.
    Fällt eine Sicherung, kann die auch ein Laie wieder einschalten. An der Steuerung kann er eh nichts machen.
    Ach ja, den Schranktyp gibt es bei Hager nicht. Hast dich wohl bei der Bezeichnung etwas vertan.
    Aber egal welcher Typ, für da Bedenkenlos die Frau ohne gute Lebensversicherung ran lassen zu können, keine Neozeed Elemente verbauen, alles mit geeigneten Abdeckungen verpacken. Neozeed könnten da gegen z.B. Linocur Elementen ersetzt werden. Und Schrank meinteste sicher Hager FP23TN. Die Kisten sind meines Wissns auch mit Hutschienen und Abdeckungen versehen. Also Leihenbediehnbar. Wenn du Angst hast, das wer Umkippen könnte, es gibt die Schlösser auch als Abschließbare Variante zum Nachrüsten.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  8. #8
    Registriert seit
    21.04.2009
    Beiträge
    90
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Alles richtig. Mich stört einfach, dass ich statt den schön massiven Rittal AE die "labbrigen" Verteilerschränke verbauen muss und dafür auch noch das doppelte hinlegen muss. Die Gefahr, die von den SK I Schränken ausgehen soll, sehe ich so nicht. NUR wenn man daran arbeitet und da hat der Laie dann eh nix dran zu suchen.
    Aber ich hab schon gesehen, ich werd wohl nicht drum rum kommen.
    Hab mich heute mal mit den Verteilerschränken der 2 großen Hersteller beschäftigt. Das ist ja ein Kamps, bis man da alles zusammen hat was man braucht, aber ich glaub ich habs jetzt


    Gruß

  9. #9
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also die Hager schränke sind schon Stabil. Ok Rittal hat wesentlich mehr Material. Wenn du da Projektierungshilfe brauchst, telefonier mit Hager. die stellen dir gerne ein Angebot zusammen. Musst denen nur Mitteilen Wieviele Stromkreise welcher Stärke, Was an KNX Bauteilen, dann kriegst von denen das Material zusammen gestellt. Oder lad dir die Demoversion vom Elcom pinsel deinen Plan, und du bekommst eine Schrankberechnung Material zuzüglich Montagezeit und Kosten erstellt. Quasie dein eigener VK.
    Also ich würde trotz KNX allerdings bei nur 1 Zähler EHZ auf einen 1,4m Wandschrank mit 5 Felder gehen. Da ist auch bereits genug Platz für jegliche Spielerrei, oder sogar ein Elektronikfeld für Sat und Telefonanlage, oder sonstigen Geräten.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  10. #10
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich verstehe das Problem nicht:

    Hager UNIVER N ... alles voller schöner REG Komponenten. Was nicht angefasst werden
    darf unter komplett abdeckten Feldern. Daher einen Schrank mit ausreichender Tiefe vorsehen.

    http://www.hager.de/produktkatalog-n...dungen/639.htm

    Daraus folgt, das ein normaler RITTAL-Schrank nicht sinnvoll ist, es sein denn, du willst dir die Abdeckungen selber bauen. Das wird nix.
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Kann jemand einem Laien helfen ??
    Von DoGis im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:38
  2. CE-Kennzeichen für Schaltschrank für Schwimmbadtechnik
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 17:36
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 12:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 07:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •