  1. #1
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie sieht es eigentlich mit dem Sicherheitsbewusstsein der Hersteller von Sicherheits-SPSen aus? Wie hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...-sporadisch-ab verlinkt, empfiehlt Big-S ernsthaft, wenn ein Aktor auf die testweise Abschaltung des Ausgangs für ein paar ms reagiert, den Aktor über ein Relais zu schalten! Welcher Durchschnitts-User macht sich bei dieser Empfehlung Gedanken, was passiert, wenn das Relais hängenbleibt? Vom Einsatz zweier Relais und Rückführung von zwangsgeführten Kontakten zur Überwachung (so würde ich es dann machen) ist da beispielsweise auch kein Ton zu lesen:
    Wenn Sie Aktoren verwenden, deren Reaktionszeit schnell genug ist, um
    auf die Testpulse zu regieren, müssen Sie Relais dazwischen schalten,
    damit sich Ihre Aktoren, beim Dunkeltest nicht kurzzeitig deaktiviert.
    Bei einem Projekt im letzten Jahr durfte ich die Programmierkunst eines anderen Herstellers von Sicherheits-SPSen kennenlernen. Da wurde der Hersteller selber ins Boot geholt um "auf Nummer sicher" zu gehen. Als ich dann die Funktion anschließend getestet hatte musste ich leider feststellen, dass bei einer unglücklichen Signalabfolge aus dem "Muting" einer Sicherheitslichtschranke ein "Dauer-Außer-Betrieb" geworden war.
    Nach solchen Erfahrungen wird mir ganz anders wenn ich mir überlege, was für Maschinen auf die Menschheit losgelassen werden.

    Oder sehe ich das falsch?
    Zitieren Zitieren Sicherheitsbewusstsein der Hersteller  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.535
    Danke
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Wie sieht es eigentlich mit dem Sicherheitsbewusstsein der Hersteller von Sicherheits-SPSen aus? Wie hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...-sporadisch-ab verlinkt, empfiehlt Big-S ernsthaft, wenn ein Aktor auf die testweise Abschaltung des Ausgangs für ein paar ms reagiert, den Aktor über ein Relais zu schalten!
    100% ACK
    Über sowas bin ich auch schon gestossen und hab mich "gewundert". Zumal ja Siemens die entsprechenden Schaltgeräte (z.B. 3TK2830) sogar selber im Angebot hat. Der fehlende Hinweis auf Rückführung ist meines Erachtens auch schon recht leichtsinnig.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.816
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Probleme sind immer noch das es kaum Unis oder Techniker Schulen gibt die das Thema Maschinensicherheit in Ihrem Angebot haben. Es sind dann eben kaum Fachleute vorhanden die sich mit dem Thema auskennen. Es ist oft sehr erschreckend was man so vorfindet, ich sehe viele Maschinen und Schaltungen.
    Dieses Problem schlägt sich dann auch durch zu den Herstellern, hinzu kommt das es inzwischen viele gibt die in dem Thema mitmischen wollen und es aber nur als Randgeschäft sehen.
    Die Erstellung einer SRASW wird immer noch von den meisten sträflich vernachlässigt und wird oft einfach mal so nebenbei bei der IB gemacht, das führt dann eben zu Fehlern in der SRASW. Wer will schon Geld ausgeben für Maschinensicherheit.
    Das beginnt doch schon bei der Risikobeurteilung, wer macht das schon ausführlich und definiert da die Sicherheitsfunktionen und wer will dann noch die Zeit für Verifizierung, Validierung und Beschreibung der SF zur Erstellung der SF in der SRASW investieren. Was dabei rauskommt sind Maschinen mit gefährlichen Zuständen.
    Ich möchte hier weder die Hersteller von Sicherheitsbauteilen oder von Maschinen angreifen, sondern nur sensibilisieren, das man die Maschinensicherheit, die nur zu einem kleinen Teil aus Sicherheitsbauteilen besteht, ernst nehmen muss und auch die dazugehörige Zeit zu investieren muss. Maschinensicherheit macht man nicht mal eben nebenbei.
    Eine ordentliche Risikobeurteilung mit daraus entstehenden Schutzmaßnahmen und Sicherheitsfunktionen zu erstellen dauert schon bei kleinen Maschinen mehrere Tage und dann ist noch keine ordentliche BA geschrieben.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    zotos (05.01.2013)

  5. #4
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.876
    Danke
    405
    Erhielt 485 Danke für 377 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Welcher Durchschnitts-User macht sich bei dieser Empfehlung Gedanken, was passiert, wenn das Relais hängenbleibt?
    Hallo,

    kann es sein, daß die Empfehlung nur gilt, wenn zwei Kanäle vorhanden sind,
    also nur in Kat.3 oder 4?

    Gruß
    Tommi

  6. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Tommi Beitrag anzeigen
    kann es sein, daß die Empfehlung nur gilt, wenn zwei Kanäle vorhanden sind ...
    Ich habe es für mich in meinem Anwendungsfall, den ich in dem oben verlinkten Thread geschildert habe, so verstanden.
    Aber macht das die Sache besser ? Zumal beispielsweise dieser "Dunkeltest" nicht von allen Herstellern von F-SPS'en gleich gehandhabt wird.
    Ich würde hier auch behaupten wollen, dass jeder Hersteller für sich nur seinen Teil des Kuchens betrachtet und NICHT über den Tellerrand schaut ...

    Gruß
    Larry

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (05.01.2013)

Ähnliche Themen

  1. Gravurschilder (Hersteller)
    Von computergravur im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 17:52
  2. Hilfe zu PC580V , Hersteller ?
    Von S7_Progger im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 07:56
  3. Hersteller Kühlsystemen
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 10:01
  4. Hersteller...
    Von bidi im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 21:50
  5. Hersteller Thyristorsteuerung
    Von edi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 15:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •