Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Max. Stromstärke bei 0,75mm² Verdrahtungsleitung für Gleichstromverbraucher

  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2012
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit welcher max. Stromstärke (DC) kann ich ein 0,75 mm² Kabel belasten, in welcher VDE gibt es die entsprechenden Tabellen dazu???

    Danke für die Antworten
    Zitieren Zitieren Max. Stromstärke bei 0,75mm² Verdrahtungsleitung für Gleichstromverbraucher  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2013
    Ort
    hinter Onkel Tom´s Hütte
    Beiträge
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Leiterquerschnitte nach VDE 0100

    Querschnitt max. Strom

    0,75 mm2 13 A
    1,0 mm2 16 A
    1,5 mm2 20 A

    Du musst jedoch auch Reduktionsfaktoren berücksichtigen. Diese sind abhängig z.B. von der Verlegeart, Mehrung von Leitungen, Leitungslänge etc.
    Ein Richtwert für den Querschnitt 0,75 mm2, mit welchem du in den meisten Fällen auf der sicheren Seite bist, ist max.10A.
    Geändert von Hummel_HH (17.01.2013 um 16:12 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Analogbaugruppen EM232 Stromstärke berechnen
    Von akrapovic im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 19:16
  2. Bit bei Max einer Zahl setzen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:42
  3. SM 322 Max. Bereich für Lastnennspannung
    Von ssound1de im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 19:13
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 19:01
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 10:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •