    Hallo zusammen,

    ich bin zur Zeit etwas am rätseln. Ich habe zwei SF (Sicherheitsfunktionen) die ineinander verschachtelt sind.
    Die erste SF überwacht die Temperatur und ich habe eine Kat. 2 Schaltung mit nem PL d. Die Not-Aus-SF (kein Not-Halt, da nach EN 60204-1) soll natürlich unter anderen Funktionen auch die Reaktion der SF beinhalten, die die SF Temperatur auslöst. Bei der SF Not-Aus habe ich ne Kat. 4 mit nem PLe (ohne Berücksichtigung vom Heizungsschütz). Soweit ist mir zumindest mal alles klar, ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt.
    Nun aber mein Problem, ich will mit der SF Not-Aus die Spannungsversorgung der Heizungsschütze abschalten - ich weiß aber deren Zustände nicht bzw erhalten in dieser SF keine Rückmeldung. Kann ich die Schütze mitbewerten nach Kat. 2 in der SF Not-Aus und kann mit der Testung auf die andere SF verweisen?
    Die Heizungsschütze werden in der SF Temperatur regelmäßig entsprechend der 1/100-Anforderung geprüft und der Prüfintervall wäre vergleichbar für die SF Not-Aus.

    Zur Vereinfachung hab ich die SF Not-Aus schematisch aufgezeichnet/angehängt.


    Gruß
    Alex
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg SF.jpg (102,6 KB, 22x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Kombination mehrerer Sicherheitsfunktionen (SF) - wie bewerten?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2013
    Ort
    hinter Onkel Tom´s Hütte
    Beiträge
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Meines Wissens kannst du verschachtelte Sicherheitsfunktionen als Reihenschaltung von Subsystemen verstehen. Das "schwächste" Subsystem
    bestimmt die Kategorie der Wirkungskette. In deinem Fall erreichst du also mit den verschachtelten SF'en max. Kat. 2 PL d.

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wie Dir mit Sicherheit bekannt ist, beginnt eine SF beim Sensor und endet beim Aktor.
    In Deinem Fall ist der Sensor der NH Taster und der letzte Aktor ist der Schütz.
    Wenn Du mit der Testeinrichtung die Anforderungen der DIN EN ISO 13849-1 einhalten kannst dann ist das doch o.k.
    100x höhere Testrate wie Anforderungsrate
    Testeinrichtung ½ MTTFd des Funktionskanals.
    Und was passiert wenn der Aktor versagt und Du es über die Testung erkennst. Welche Reaktion?
    Unterbestimmten Umständen kann man davon abweichen, ist aber zu prüfen und auch zu begründen.
    Diese Fragen solltest Du Dir hier aber nochmal genau überlegen.
    Der DC eines Bauteils ist nur bedingt anhängig von der gesamten SF, am besten mal eine kleine FMEA machen und ansehen welche gefährlichen Fehler das Bauteil haben kann und wie Du diese erkennst und welche zu einem Sicheren Zustand führen.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    jora (18.01.2013)

Ähnliche Themen

  1. Siemens Beckhoff Kombination ?!?!
    Von Plea im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 01:28
  2. Profinet mit SISTEMA bewerten
    Von Tatjana im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 09:43
  3. Arbeitnehmer bewerten Arbeitgeber
    Von Flo im Forum Stammtisch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 10:47
  4. Kombination von Kennwerten
    Von jora im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:07
  5. Validieren von Sicherheitsfunktionen
    Von cam1704 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 16:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •