    Noch ein Zitat:


    Anhang D
    (informativ)

    Erläuterungen

    Zu 1 Anwendungsbereich

    Fest angeschlossene Geräte

    Im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen ist diese Norm bei der Prüfung nach der Instandsetzung, Änderung sowie der Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte und außerdem sowohl für die ortsveränderlichen als auch für die elektrisch fest mit der Anlage verbundenen, in der Regel ortsfesten Geräte anwendbar.

    Es ist Sache der für die Prüfung verantwortlichen Elektrofachkraft zu entscheiden, ob ein fest mit der Anlage verbundenes elektrisches Gerät bei Wiederholungsprüfungen

    - mit der Anlage (freigeschaltet oder unter Spannung stehend) nach DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) oder

    - für sich nach dieser Norm elektrisch getrennt von der Anlage oder gemeinsam mit einem Teil der Anlage (spannungsfreier oder unter Spannung stehender Stromkreis)

    geprüft wird.

  2. #12
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Die vorliegende Maschine wird wenige Male pro Monat bewegt und an verschiedenen Orten per CEE angesteckt.
    Für mich keine Bedingungen die 6 Monate Prüffrist erfordern, aber gut.
    Also die 0113 anwenden.
    Danke Euch.

  3. #13
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    es handelt sich um ein Arbeitsmittel und hier gilt die BetrSichV und dann die TRBSen
    also diese hier:
    http://www.baua.de/cae/servlet/conte.../TRBS-1201.pdf

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    element. (25.02.2013)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 11:37
  2. Maschine mit Schukostecker
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 17:08
  3. gebrauchte Maschine mit S5 ohne Eprom, wertlos?
    Von Xplosion im Forum Simatic
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 18:37
  4. Pufferbatterie für S7 300 mit Stecker
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 13:53
  5. Ortsveränderliche Geräte
    Von wincc im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •