Hallo zusammen,

ich muss eine PL Berechnung für das allpolige Stromlosschalten einer Anlage durchführen. Ich habe alle bisherigen Berechnungen mit Systema gemacht. Bis jetzt habe ich keine Informationen dazu gefunden.

Am Hauptschaltschrank der Anlage ist ein abschließbarer Hauptschalter angebracht. Dadurch kann die gesamte Anlage allpolig stromlos geschaltet werden und dies mit einen Vorhängeschloss gesichert werden. Der Schlüssel ist nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich.

Ich habe das ganze mal in Sistema eingebungen, es ist max. PL-c möglich. Ich würde für den PL-r auch ein c festlegen (S2-->F1-->P1).

Namenlos.png

- Ist da mein Gedankengang soweit richtig?
- Bekomme ich durch das abschließen des Hauptschalter eine höheren PL hin?
- Wie könnte man das abschließen in der Berechnung berücksichtigen? Die Berechnung bezieht sich ja nur auf das stromlos schalten der Anlage ohne die Sicherung durch das Schloss.

Ich würde mich über jegliche Info freuen.

Gruß
Sebastian
 
Hallo,
die funktionale Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1 betrachtet die Ausfallwahrscheinlichkeit von Bauteilen!
Der Hauptschalter ist so ein Bauteil.
Das abschließen hat was mit einem vom Bediener ausgeführten Wiedereinschalten zu tun sind zwei unterschiedliche Dinge!
DIN EN 1037
 