    Hallo zusammen,

    ich muss eine PL Berechnung für das allpolige Stromlosschalten einer Anlage durchführen. Ich habe alle bisherigen Berechnungen mit Systema gemacht. Bis jetzt habe ich keine Informationen dazu gefunden.

    Am Hauptschaltschrank der Anlage ist ein abschließbarer Hauptschalter angebracht. Dadurch kann die gesamte Anlage allpolig stromlos geschaltet werden und dies mit einen Vorhängeschloss gesichert werden. Der Schlüssel ist nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich.

    Ich habe das ganze mal in Sistema eingebungen, es ist max. PL-c möglich. Ich würde für den PL-r auch ein c festlegen (S2-->F1-->P1).

    Namenlos.png

    - Ist da mein Gedankengang soweit richtig?
    - Bekomme ich durch das abschließen des Hauptschalter eine höheren PL hin?
    - Wie könnte man das abschließen in der Berechnung berücksichtigen? Die Berechnung bezieht sich ja nur auf das stromlos schalten der Anlage ohne die Sicherung durch das Schloss.

    Ich würde mich über jegliche Info freuen.

    Gruß
    Sebastian
    Zitieren Zitieren PL Berechnung für einen abschließbaren Hauptschalter (allpoliges Stromlos schalten)  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    die funktionale Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1 betrachtet die Ausfallwahrscheinlichkeit von Bauteilen!
    Der Hauptschalter ist so ein Bauteil.
    Das abschließen hat was mit einem vom Bediener ausgeführten Wiedereinschalten zu tun sind zwei unterschiedliche Dinge!
    DIN EN 1037

Ähnliche Themen

  1. SUCHE: Ventil für DN80 elektrisch öffnend stromlos geschlossen
    Von jank-automation im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 21:04
  2. IPC Stromlos Schalten ohne Datenverlust
    Von Gransi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 18:03
  3. Mit dem Telefon einen Kontakt schalten
    Von costa im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 21:28
  4. Leitung zeitabhängig auf einen von 8 Kontakten schalten?
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 10:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •