Thema: Unklarheiten bei Sistema Beispielen

  1. #1
    newbee Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    mir ist aufgefallen, das bei den beiden Sistema Beispielen 29 und 34 (BGIA-Report_02-2008), die Subsysteme der Aktoren, mit unterschiedlichen Kategorien beschrieben sind.
    Aus meiner Sicht ist die Verschaltung der Aktoren aber identisch Konstruiert.

    Gibt es dafür eine Erklärung?

    Danke im Voraus
    Michael
    Zitieren Zitieren Unklarheiten bei Sistema Beispielen  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    der Unterschied ergibt sich aus der Anforderungsrate der Sicherheitsfunktionen, bei Beispiel 29 ist diese selten damit ist die Forderung das auch eine Fehleranhäufung nicht zum Verlust führt nicht realisierbar, also Kategorie 3. Bei Beispiel 34 ist dieses durch die hohe Anforderungsrate gegen also Kategorie 4.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:


  4. #3
    newbee Gast

    Standard

    Hallo,
    ab wie vielen Zyklen/a spricht man von hoher Anforderungsrate?

    MFG Michael

  5. #4
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    das sollte Dir helfen:
    DIN EN ISO 13849-2
    Abschnitt 9.2.5 Kategorie 4
    d) die Einzelfehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt werden, was mit einem DCavg von mindestens 99 % erreicht wird;
    e) wenn ein Einzelfehler mit einem DCavg von mindestens 99 % nicht erkannt wird, eine Anhäufung von Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion(en) führt. Der in Betracht gezogene Umfang der Anhäufung von Fehlern muss in Übereinstimmung mit der sinnvollen Gestaltung sein;

Ähnliche Themen

  1. MTTFd Wert Anomalie bei Sistema????
    Von windemacher im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 11:22
  2. DC-Bibliothek fehlt bei SISTEMA
    Von Tatjana im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 08:33
  3. Einige Unklarheiten zumTIA Portal
    Von progmann im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 10:11
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 15:24
  5. Libnodave jetzt auch mit VB Beispielen
    Von lorenz2512 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 01:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •