Hallo zusammen,

ich hoffe es kennt sich einer mit den DIN-Normen aus.:)

Ich habe eine Weidmüllerklemme WDU70/95BL, dort soll lt. Kunde ein Draht 16mm² mit Aderendhülse angeschraubt werden. Abisolierlänge ist lt. Weidmüller 30mm. Nun gibt es aber leider nur 18mm lange Hülsen. Weidmüller verweist hier auch auf die DIN 46228/1 bzw /4. Was steht da genau drin? Ist das nicht nur die Formvorgabe? oder ist da auch eine Länge definiert?

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bei diesem etwas skurilem Problem
"
 
Nur 18mm lange Hülsen?

Ich meine unsere 10 und 16mm2 Hülsen für die 30x5mm Kupferschienen von Rittal bzw deren Klemmbügel sind länger. Kann morgen mal schauen.

Ansonsten gibt es vllt Stiftkabelschuhe zum Aufpressen in 16mm2 ?


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort,

das Problem was ich hier habe ist allerdings ob 18mm genügen wenn der Hersteller der Klemme auf eine Hülse nach der DIN 46228/1 verweist, allerdings in der vorgegebenen Abisolierlänge für die Klemme 30mm angiebt.
Was steht in dieser DIN? Ist da eine standardisierte Länge angegeben oder ist das nur die Form einer AEH?
Ich hab mich da villeicht etwas ungeschickt ausgedrückt.
 
Hi, ich habe heute mal in der Firma geschaut. Die 16mm2 lange Aderendhülse ist echt nur 18mm lang - die für 4mm2 allerdings 24mm. Verrückt.

Wenn es eine normale grosse Reihenklemme ist hätte ich aber kein Problem zumal das BL ja auf Blau und somit Neutralleiter hindeutet wo geringere Ströme zu erwarten wären.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, Danke Euch für Eure Antworten.
Es ist mir bekannt das es längere Hülsen gibt bei Klauke, allerdings für uns in einem Großbetrieb ist das nicht ganz sooooo einfach die dann auch zu benutzen. Darum meine Frage was genau steht in dieser DIN-Norm; ist da eine Länge definiert, dann wäre die ja völlig ausreichend da der Klemmenhersteller ja auf diese DIN verweist. Damit wäre im Klemmendatenblatt die Abisolierlänge nur für Leitungen ohne Armatur interessant.
Tja wenn man keine Probleme beim Fertigen hat, macht man sich welche:)

Ansonst erstmal ein schönes WE!!!!!!
 
Hallo zusammen

Ich handhabe das meistens so, dass ich die entsprechende Länge abisoliere, dann presse ich eine normal lange Aderendhülse mit Isolierkragen darauf.
Auf den Rest der Ader, der vorne noch heraus steht presse ich noch eine zweite Aderendhülse, allerdings ohne Kragen.

Ich hab diese Vorgehendsweise schon bei einigen Kollegen gesehen und denke, dass dies doch regelkonform sein sollte. Was denkt Ihr?
 