    Guten Tag zusammen,

    in unserer Firma wurde noch nicht in Ex-Zonen gearbeitet.
    Nun haben wir eine Anfrage, bei der es sich um keine Ex-Zone handelt, aber ein Ventilator und ein Filter (Schredderanlage) in Ex ausgeführt werden sollen. Für viele sicher ein Klacks, für uns vielleicht ein guter Einstieg.

    Nun bin ich mal auf die Suche gegangen nach den entsprechenden Normen die uns helfen könnten. Dabei habe ich mal folgendes rausgesucht:

    VDE 0165-1 2009-05 DIN EN 60079-14 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen - (IEC 60079-14:2007); Deutsche Fassung EN 60079-14:2008
    VDE 0165-102 2010-03 DIN EN 60079-10-2 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 10-2: Einteilung der Bereiche – Staubexplosionsgefährdete Bereiche - (IEC 60079-10-2:2009); Deutsche Fassung EN 60079-10-2:2009
    VDE V 0166 2011-04 Errichten elektrischer Anlagen in Bereichen, die durch Stoffe mit explosiven Eigenschaften gefährdet sind DIN VDE 0168 VDE 0168:1992-01
    VDE 0170-1 2010-03 DIN EN 60079-0 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte – Allgemeine Anforderungen - (IEC 60079-0:2007); Deutsche Fassung EN 60079-0:2009
    VDE 0170-6 2007-08 DIN EN 60079-7 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" - (IEC 60079-7:2006); Deutsche Fassung EN 60079- 7:2007
    VDE 0170-7 2012-06 DIN EN 60079-11 Explosionsgefährdete Bereiche Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i“ (IEC 60079-11:2011 + Cor.:2012); Deutsche Fassung EN 60079-11:2012
    VDE 0170-9 2010-07 DIN EN 60079-18 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 18: Geräteschutz durch Vergusskapselung "m" - (IEC 60079-18:2009 + Corrigendum 2009); Deutsche Fassung EN 60079-18:2009
    VDE 0170-10-1 2011-06 DIN EN 60079-25 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 25: Eigensichere Systeme - (IEC 60079-25:2010); Deutsche Fassung EN 60079-25:2010


    Kann mir da jemand wieterhelfen, welche der Dokumente uns helfen könnte, neben dem natürlich, was man so im Internet alles findet?! Stahl bietet bis jetzt eine Menge Informationen an.

    Danke und ein schönes Wochenende
    Geändert von tymanis (21.06.2013 um 10:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren ATEX - Welche Normen sind interessant  

  2. #2
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Hi tynmanis,

    ein ambitioniertes Projekt, einfach mal voll in den Ex-Schutz einsteigen

    Als erstes solltest du dir mal die 94/9/EG (ATEX "95") anschauen. Hier werden die grundsätzlichen Vorgaben zum Exschutz gemacht. Dann ist die Frage, was für einen Ex-Schutz musst/willst du betreiben? Gas oder Staub? Bei Gas z.B:
    Dann ist die EN 60079-10-1 Grundlage, da du hier nach die wirklich vorhandene Ex-Zone definierst.
    Dann überlege dir welches Gemisch du hast, also welcher brennbare Stoff und welche Grenzwerte sich daraus ergeben (siehe zweiter Link). Ich hoffe für dich, das du keine Gemisch hast, das macht das ganze noch mal komplizierter.
    Das könnte ggf. noch hilfreich sein:
    https://www.cecoach.de/lernanwendung...b0c0a5d&start= (hier gibts ein kurzes Kapitel, was Ex-Schutz bedeutet)
    http://gestis.itrust.de/ (Stoffdatenbank mit entsprechenden Grenzwerten)

    Noch ein hoffentlich hilfreicher Hinweis, mit Buntmetalle oder auch Edelstahl kann man die Energie von Funken so weit herab setzen, das er im Normalfall nicht als Zündquelle wirksam wird.

    Außerdem beachte den inneren und äußeren Ex-Schutz, also nicht nur berücksichtigen was in dem Produkt passiert, sondern auch was mit austretenden Gasen passieren könnte.

    Generell würde ich aber an eurer Stelle eher zu einem externen Experten tendieren, zumindest bei den ersten Projekten. Ex-Schutz ist nicht wie die "normale" Maschinensicherheit, geht hier was schief, gehts richtig schief! Außerdem sind im Normalfall Ex-Anlagen meldepflichtig, weswegen diese auch sehr gründlich geprüft werden, weswegen man eine "perfekte" Doku benötigt.

    Gruß

  3. #3
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

Ähnliche Themen

  1. Welche Normen und Vorschriften für den Steuerungsbau?
    Von ssound1de im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 09:59
  2. Welche Schränke sind mit Typenschild auszustatten?
    Von mills im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 01:45
  3. ATEX - Normen
    Von McMeta im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 10:14
  4. SPS S7 , Welche Kurse sind nötig?
    Von Buffi im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 16:59
  5. Welche Normen für sicher reduzierte Geschwindigkeit
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 07:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •