Hallo, habe von der Faustformelregel gehört, daß man bei automatisierungstechnischen Kleinanlagen, bei denen der Schaltschank in unmittelbarer Nähe zum Prozess angeordnet ist, keinen extra Sicherheitskreis benötigt und somit den Hauptschalter am Schaltschrank, der dann gelb-rot ausgeführt werden muss, als Subsitut einsetzen kann. Was ist da dran bzw wie lautet die genaue Regelung und wo kann ich nachlesen? Danke, Grüße, LT
 
Hallo, habe von der Faustformelregel gehört, daß man bei automatisierungstechnischen Kleinanlagen, bei denen der Schaltschank in unmittelbarer Nähe zum Prozess angeordnet ist, keinen extra Sicherheitskreis benötigt und somit den Hauptschalter am Schaltschrank, der dann gelb-rot ausgeführt werden muss, als Subsitut einsetzen kann. Was ist da dran bzw wie lautet die genaue Regelung und wo kann ich nachlesen? Danke, Grüße, LT

Die einzige Faustformel in diesem Bereich ist: "Es muß sicher sein".
Der Hauptschalter trennt die elektrische Energie von der Anlage. Nicht mehr und nicht weniger.
Hast du z.B. div. pneumatische Bewegungen in deiner Anlage, dann hast du eine weitere Energie und hast von der Seite schon eine weitere Gefahr zu betrachten.
Ausserdem gibt es den Begriff Kleinanlagen nicht im Zusammenhang mit Sicherheit.
Wir haben z.B. Prüfanlagen in der Größe eines Schuhkartons, die einen Performance Level d erfordern und wir haben Förderstrecken mit ca. 50m bei denen ein Pl a reicht.

Gruß
Dieter
 
zu Kleinanlagen fallen mir spontan diese kleinen Kreissägen ein
die in jeden Baumarkt zu kaufen sind, die können gemein zubeißen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Betrachtet man eine Inselanlage, die nur aus einer Kreisepumpe besteht, welche Wasser zum Zweck der Kalibrierung von Durchflussmessgeräte von a nach b fördert - wie würde man das einordnen?
Meiner Meinung nach ist der "sichere Zustand" in diesem Fall der spannungslose Zustand... somit Hauptschalter = NotAus.
 
Hallo,
durch die Pumpe wird das Ganze zu einer Maschine, so dass jetzt eine Risikobeurteilung notwendig ist. Wenn Du hier alle Gefahrbringenden Bewegungen mit feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen abgesichert hast wovon man ausgehen kann bei einer Pumpe, dann bleiben nur noch elektrische Gefährdungen. Diese Risiken werden dann durch die Anwendung der
DIN EN 60204-1 gemindert. Weiterhin bestehende Restrisiken werden dann von Dir beschrieben und in die Betriebsanleitung aufgenommen. Eine Netztrenneinrichtung ist immer vorzusehen, wenn Du die elektrischen Risiken mit einem Not-Aus einer mindern musst, dann ist die Netztrenneinrichtung ausreichend wenn diese dann Rot/Gelb ausgeführt ist. Hierzu aber in der DIN EN 60204-1 nachlesen.
Aber ob da nicht noch andere Gefährdungen sind, muss man prüfen.
 