Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Jocab Fußtaster (FOX) Zustimmbetrieb

  1. #1
    Registriert seit
    30.11.2009
    Beiträge
    73
    Danke
    44
    Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusmmen
    Wir wollen den oben genannten Totmanschalter einsetzen (Bestellnummer 2TLJ020160R0100)
    nach der Beschreibung ist dieser nur bis PLc einsetzbar.
    Das mich ein bisschen wundert, sonst sind doch fast alle Sicherheitsbeuteile bis mind. PLd zugelassen.

    Wenn wir beide Kontakte (2kanalig) an ein PnozMulti anschließen kann damit PLd erreicht werden?
    Wenn ich von der Sistemabibliothek das Bauteil reinhole ist nur ein Block (Kanal 1) vorhanden.

    Kann mich bitte jemand helfen, vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Jocab Fußtaster (FOX) Zustimmbetrieb  

  2. #2
    Registriert seit
    18.03.2013
    Beiträge
    67
    Danke
    10
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das hier habe ich gerade im Datenblatt gefunden:

    EN ISO 13849-1 Performance level: Up to PL c, category 1
    B10d: 300 000

    Sagt alles oder? Um PL=d zu erreichen musst du mindestens Kategorie 2 haben. Edit: Ist mit dem Schalter allein nicht gegeben.

    Gruß se_la

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu se_la für den nützlichen Beitrag:

    E-Michl (13.09.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    30.11.2009
    Beiträge
    73
    Danke
    44
    Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Ja das ist mir schon klar, meine Frage war:
    Wenn ich beide Kontakte die in dem Schalter vorhanden sind, auf ein PnozMulti lege und entsprechend alles 2-kanalig (KAT 3) aufbaue dann müsste ich dich PLd haben?

  5. #4
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.816
    Danke
    94
    Erhielt 733 Danke für 463 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wenn der Hersteller im Datenblatt den erreichbaren PL auf „c“ begrenzt, wird da auch nicht durch eine zweikanalige Auswertung mehr werden. Denke die Mechanik ist die Ursache.
    Aber der Hersteller sollte doch dazu eine Antwort haben.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    E-Michl (14.09.2013)

  7. #5
    Registriert seit
    30.11.2009
    Beiträge
    73
    Danke
    44
    Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK danke jetzt habs auch ich gschnallt!

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •