Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage bezüglich externen Schutzzaun an einer Spritzgußmaschine (SGM)
Als Schnittstelle ist an der SGM die Euromap73 vorgesehen.
Jetzt habe ich folgende generelle Frage.
Der Schutzzaun wurde von uns hergestellt und wir haben als Absicherung einen Sicherheitsschalter mit Verriegelung (Fa. Schmersal AZM200) und einen zusätzlichen elektronischen Sicherheitsschalter (Fa. Schmersal BNS). Diese sind bereits montiert und gehen auf unsere F-CPU.
Laut Herstellerangaben von der SGM soll der externe Schutzzaun mit einer Kombination aus Rollenschalter und verriegelungsschaltern ausgestattet sein welche dann direkt auf die Euromap73 gehen.
Wir würden es allerdings so realisieren das die Signale von unsere F-CPU verarbeitet werden und dann durch zwei Sichere Ausgänge über Sicherheitsrelais-Erweiterungen an die SGM weitergeben.
Die zwei sicheren Ausgänge würden im Programm so verschaltet sein das der eine durch den AZM200 schaltet und der andere Ausgang über den BNS-Schalter.
Somit könnten wir uns die 3 Rollenschalter an der Tür sparen. Jetzt ist hier die Frage ob dies erstmal so zulässig ist.
Falls ja komme ich dann gleich zum nächsten Problem.
Bei Schutztür geschlossen und verriegelt muss ich "High" und "Low" Signale an die SGM bringen.
Beim öffnen des Schutzzauns müssen diese Signale genau anders rum kommen. d.h. aus "high" muss "low" werden und andersrum.
Das hätte ich folgendermaßen geplant.
Der eine Sicherheitsschalter mit Zuhaltung wird von der F-CPU verarbeitet und schaltet den Sicherheitsausgang wenn Schutzzaun geschlossen und verriegelt.
Der zweite Sicherheitssensor wird von der F-CPU verarbeitet und schaltet den anderen Sicherheitsausgang wenn Schutzzaun offen.
Jetzt würde ich gern eure Meinung hören wie Ihr das seht.
Vielleicht hat jemand auch mit soetwas zu tun und hat eine bessere Lösung hierzu.
Vielen Dank im voraus.
mfg tüftler_84
ich habe da mal eine Frage bezüglich externen Schutzzaun an einer Spritzgußmaschine (SGM)
Als Schnittstelle ist an der SGM die Euromap73 vorgesehen.
Jetzt habe ich folgende generelle Frage.
Der Schutzzaun wurde von uns hergestellt und wir haben als Absicherung einen Sicherheitsschalter mit Verriegelung (Fa. Schmersal AZM200) und einen zusätzlichen elektronischen Sicherheitsschalter (Fa. Schmersal BNS). Diese sind bereits montiert und gehen auf unsere F-CPU.
Laut Herstellerangaben von der SGM soll der externe Schutzzaun mit einer Kombination aus Rollenschalter und verriegelungsschaltern ausgestattet sein welche dann direkt auf die Euromap73 gehen.
Wir würden es allerdings so realisieren das die Signale von unsere F-CPU verarbeitet werden und dann durch zwei Sichere Ausgänge über Sicherheitsrelais-Erweiterungen an die SGM weitergeben.
Die zwei sicheren Ausgänge würden im Programm so verschaltet sein das der eine durch den AZM200 schaltet und der andere Ausgang über den BNS-Schalter.
Somit könnten wir uns die 3 Rollenschalter an der Tür sparen. Jetzt ist hier die Frage ob dies erstmal so zulässig ist.
Falls ja komme ich dann gleich zum nächsten Problem.
Bei Schutztür geschlossen und verriegelt muss ich "High" und "Low" Signale an die SGM bringen.
Beim öffnen des Schutzzauns müssen diese Signale genau anders rum kommen. d.h. aus "high" muss "low" werden und andersrum.
Das hätte ich folgendermaßen geplant.
Der eine Sicherheitsschalter mit Zuhaltung wird von der F-CPU verarbeitet und schaltet den Sicherheitsausgang wenn Schutzzaun geschlossen und verriegelt.
Der zweite Sicherheitssensor wird von der F-CPU verarbeitet und schaltet den anderen Sicherheitsausgang wenn Schutzzaun offen.
Jetzt würde ich gern eure Meinung hören wie Ihr das seht.
Vielleicht hat jemand auch mit soetwas zu tun und hat eine bessere Lösung hierzu.
Vielen Dank im voraus.
mfg tüftler_84