    Wenn du bei 230V ein paar Volt Spannungsverlust hast sagen wir von 230V auf 225V fällt das nicht so auf,
    aber wenn von 24V nur noch 19V überbleiben ist das schon viel.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  2. #12
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Hmmm, ja stimmt

    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  3. #13
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.709
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    @Krumnix:
    Das ist übrigens der Grund, warum Energie mit hoher Spannung übertragen wird.
    Das mit dem Spannungsabfall ist immer das Gleiche - aber je höher die Spannung desto kleiner der prozentuale Anteil und damit der Verlust.

    Gruß
    Larry

  4. #14
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    502
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Von Zentraler Stelle wird wohl daher kommen, dass da eine Akkumulatoren Batterie dahintersteckt.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. #15
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Also zumindest die 12V 40A Strecke ist doch Käse so.
    Selbst bei 25mm² kommen da keine 10V mehr an.

  6. #16
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    989
    Danke
    114
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von element. Beitrag anzeigen
    Also zumindest die 12V 40A Strecke ist doch Käse so.
    Selbst bei 25mm² kommen da keine 10V mehr an.
    Stimme ich zu, das macht auch einfach keinen Sinn!
    Bei Leitungen gibt es auch oft Angaben, wieviel "Leistung" diese aushalten, ohne "abzurauchen".
    Das muss man dann in deinem Fall als Grundlage nehmen.

    Oder eben wie Larry Laffer einen max. Spannungsabfall von 2V voraussetzen (bei 24V Übertragung!)

  7. #17
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Von Zentraler Stelle wird wohl daher kommen, dass da eine Akkumulatoren Batterie dahintersteckt.
    Gut erraten
    Der Kunde ist ein Steinbruch, der mit Dieselaggregaten seinen Strom erzeugen muss. Manchmal geht dieser aber einfach aus und um die 24V-Versorgung zu sichern und damit noch diverse Zustände zu speichern, hat er Zentral ne 24V
    und eine 12V Akkuspeicherung installiert. Das ist der Grund. Macht es Sinn, die Spannung zwischen den Schränken vielleicht hochzutransformieren? Oder ist der Verlust an dieser Stelle wieder uninteressant?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  8. #18
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Um diverse Zustände Speichern zu können, hat doch eine USV einen gewissen Charme.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  9. #19
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.709
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Krumnix Beitrag anzeigen
    Macht es Sinn, die Spannung zwischen den Schränken vielleicht hochzutransformieren? Oder ist der Verlust an dieser Stelle wieder uninteressant?
    Nach meiner Meinung nicht (wegen der von dir schon genannten Verluste).

    Gruß
    Larry

  10. #20
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wäre vielleicht ein Ringleitung verlegen etwas ?



    DVH
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. 24V-SPS-Taster (Kontaktbelastung und Absicherung)
    Von MSommer im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 15:45
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 09:59
  3. Dimensionierung Absicherung, Querschnitt Leitung
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 17:50
  4. SFCs und deren abarbeitung
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 11:40
  5. Umsetzer 5V -> 24V und 24V -> 5V gesucht
    Von merlin im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 20:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •