    Hallo zusammen!
    Kann grundsätzlich ein PLc erreicht werden mit einem Frequenzumrichter ohne Safety-Funktionen?

  2. #12
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ohne weitere maßnahme nur pl b.
    in verbindung mit einem schütz welches den umrichter in sto versetzt ja.

    schau mal hier. kap.5 http://publikationen.dguv.de/dguv/pd...2/rep_0713.pdf
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    sps_anfaenger (19.11.2014)

  4. #13
    sps_anfaenger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2012
    Beiträge
    28
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    könnt Ihr mir sagen, ob die Schaltung auf dem Bild dem PLc entspricht? Und wie gesagt der Fu hat keine Safety-Funktionen nur Canbus und Digitale Ein/Ausgänge.
    PLc.JPG
    Wenn ich den Aufbau beschreiben soll sagt bescheid ...
    Geändert von sps_anfaenger (19.11.2014 um 15:07 Uhr)

  5. #14
    sps_anfaenger ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2012
    Beiträge
    28
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Pfeil stellt eine Schutztür dar. Die Taster S1 und S2 verriegeln bzw. entriegeln die Schutztür und nimmt das Startsignal vom FU weg. Das Öffnen der Schutztür unterbricht durch das Not-halt Relais die Spannungsversorgung vom Schütz K1 und entnimmt die Freigabe vom FU. Ist es so möglich zu sagen welcher Kategorie das Prinzipschaltbild entspricht?

Ähnliche Themen

  1. Schlüsseltransfersystem Performance level
    Von Programmierknecht im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 12:55
  2. Türzuhaltung nach Performance Level e
    Von Adrian26 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 09:21
  3. Performance Level nach SISTEMA
    Von Junger GmbH im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 17:57
  4. Frage zum Performance Level
    Von KreuzBube im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 21:21
  5. SIL und Performance Level
    Von Earny im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •