Hallo,
ein Kunde von uns möchte an einer Anlage eine Hubstation bauen.
Etwa auf Bodenhöhe befindet sich ein Kettenförderer auf dem Warenträger laufen.
Diese Warenträger laufen in die Hubstation ein und werden von dieser ca. 90cm angehoben.
In dieser Position werden die Warenträger mit Bauteilen bestückt.
Nachdem der WT bestückt ist wird er durch den Druck einer Betätigungstaste abgeschickt und fährt über das obere Band in die Anlage.
Es sind zwei Bänder übereinander. Das obere Transportiert die WT durch die Anlage zum bearbeiten, das unteren wieder zurück zum beschicken.
Am Ende ist auch eine Hubstation, aber die ist nicht das Problem - die können wir gut "verpacken"...
An der vorderen soll aber der Bediener arbeiten.
Wenn der aber bei abgesenkter Hubstation irgendwo da unten rumfummelt (wozu er zwar keinen Grund hat, aber...) dann kann er sich scheren oder zumindest schürfen wenn die Hubstation plötzlich nach oben fährt.
Erster Gedanke war mit einem Lichtvorhang zu lösen, aber der lebt an dieser Stelle sehr gefährlich.
Abgesehen davon kommt dann der ganze Kram mit Nachlaufzeitmessung... und das jährlich.
Günstigere Alternative die dem Bediener mehr Freiraum gibt wäre eine Zweihandbedienung.
Hier soll sichergestellt werden das der Hub nur nach oben fahren kann wenn die Zweihandbedienung betätigt ist.
Runter fahren darf sie automatisch, da kann nix passieren.
Aber wenn sie oben ist, dann soll sie auch oben bleiben wenn die Zweihandbedienung losgelassen wird.
Meine Idee war nun folgende:
Ich steuere den Zylinder mit einem normalen 5/3 Ventil an.
Mittelstellung entlüftet wäre toll, funktioniert aber bei meiner Lösung vermutlich nicht.
In zwischen dem Anschluss des Ventils und der Kammer des Zylinder zum heben schalte ich zwei Stellungsüberwachte 3/2 Ventile.
Diese werden nur von der Zweihandbedienung freigegeben.
Wenn die Ventile in Ruhestellung sind wird die Kammer des Zylinders entlüftet.
Damit der Zylinder aber beim loslassen oben bleibt würde ich an den Anschluss zum heben noch ein vorgesteuertes Rückschlagventil bauen.
So das er nur entlüften kann wenn "senken" angesteuert ist.
Mir selber gefällt das noch nicht so wirklich, aber Pneumatik ist auch nicht meine Stärke.
Wie löst man so etwas elegant?
Danke!
ein Kunde von uns möchte an einer Anlage eine Hubstation bauen.
Etwa auf Bodenhöhe befindet sich ein Kettenförderer auf dem Warenträger laufen.
Diese Warenträger laufen in die Hubstation ein und werden von dieser ca. 90cm angehoben.
In dieser Position werden die Warenträger mit Bauteilen bestückt.
Nachdem der WT bestückt ist wird er durch den Druck einer Betätigungstaste abgeschickt und fährt über das obere Band in die Anlage.
Es sind zwei Bänder übereinander. Das obere Transportiert die WT durch die Anlage zum bearbeiten, das unteren wieder zurück zum beschicken.
Am Ende ist auch eine Hubstation, aber die ist nicht das Problem - die können wir gut "verpacken"...
An der vorderen soll aber der Bediener arbeiten.
Wenn der aber bei abgesenkter Hubstation irgendwo da unten rumfummelt (wozu er zwar keinen Grund hat, aber...) dann kann er sich scheren oder zumindest schürfen wenn die Hubstation plötzlich nach oben fährt.
Erster Gedanke war mit einem Lichtvorhang zu lösen, aber der lebt an dieser Stelle sehr gefährlich.
Abgesehen davon kommt dann der ganze Kram mit Nachlaufzeitmessung... und das jährlich.
Günstigere Alternative die dem Bediener mehr Freiraum gibt wäre eine Zweihandbedienung.
Hier soll sichergestellt werden das der Hub nur nach oben fahren kann wenn die Zweihandbedienung betätigt ist.
Runter fahren darf sie automatisch, da kann nix passieren.
Aber wenn sie oben ist, dann soll sie auch oben bleiben wenn die Zweihandbedienung losgelassen wird.
Meine Idee war nun folgende:
Ich steuere den Zylinder mit einem normalen 5/3 Ventil an.
Mittelstellung entlüftet wäre toll, funktioniert aber bei meiner Lösung vermutlich nicht.
In zwischen dem Anschluss des Ventils und der Kammer des Zylinder zum heben schalte ich zwei Stellungsüberwachte 3/2 Ventile.
Diese werden nur von der Zweihandbedienung freigegeben.
Wenn die Ventile in Ruhestellung sind wird die Kammer des Zylinders entlüftet.
Damit der Zylinder aber beim loslassen oben bleibt würde ich an den Anschluss zum heben noch ein vorgesteuertes Rückschlagventil bauen.
So das er nur entlüften kann wenn "senken" angesteuert ist.
Mir selber gefällt das noch nicht so wirklich, aber Pneumatik ist auch nicht meine Stärke.
Wie löst man so etwas elegant?
Danke!