Hallo,

ein Kunde von uns möchte an einer Anlage eine Hubstation bauen.
Etwa auf Bodenhöhe befindet sich ein Kettenförderer auf dem Warenträger laufen.
Diese Warenträger laufen in die Hubstation ein und werden von dieser ca. 90cm angehoben.
In dieser Position werden die Warenträger mit Bauteilen bestückt.
Nachdem der WT bestückt ist wird er durch den Druck einer Betätigungstaste abgeschickt und fährt über das obere Band in die Anlage.

Es sind zwei Bänder übereinander. Das obere Transportiert die WT durch die Anlage zum bearbeiten, das unteren wieder zurück zum beschicken.
Am Ende ist auch eine Hubstation, aber die ist nicht das Problem - die können wir gut "verpacken"...

An der vorderen soll aber der Bediener arbeiten.
Wenn der aber bei abgesenkter Hubstation irgendwo da unten rumfummelt (wozu er zwar keinen Grund hat, aber...) dann kann er sich scheren oder zumindest schürfen wenn die Hubstation plötzlich nach oben fährt.
Erster Gedanke war mit einem Lichtvorhang zu lösen, aber der lebt an dieser Stelle sehr gefährlich.
Abgesehen davon kommt dann der ganze Kram mit Nachlaufzeitmessung... und das jährlich.

Günstigere Alternative die dem Bediener mehr Freiraum gibt wäre eine Zweihandbedienung.
Hier soll sichergestellt werden das der Hub nur nach oben fahren kann wenn die Zweihandbedienung betätigt ist.
Runter fahren darf sie automatisch, da kann nix passieren.
Aber wenn sie oben ist, dann soll sie auch oben bleiben wenn die Zweihandbedienung losgelassen wird.

Meine Idee war nun folgende:
Ich steuere den Zylinder mit einem normalen 5/3 Ventil an.
Mittelstellung entlüftet wäre toll, funktioniert aber bei meiner Lösung vermutlich nicht.

In zwischen dem Anschluss des Ventils und der Kammer des Zylinder zum heben schalte ich zwei Stellungsüberwachte 3/2 Ventile.
Diese werden nur von der Zweihandbedienung freigegeben.
Wenn die Ventile in Ruhestellung sind wird die Kammer des Zylinders entlüftet.

Damit der Zylinder aber beim loslassen oben bleibt würde ich an den Anschluss zum heben noch ein vorgesteuertes Rückschlagventil bauen.
So das er nur entlüften kann wenn "senken" angesteuert ist.

Mir selber gefällt das noch nicht so wirklich, aber Pneumatik ist auch nicht meine Stärke.
Wie löst man so etwas elegant? :)

Danke!
 
Schau mal iin den Schaltungsbeispielen zum BGIA-Report 2/2008.
Dort findest du auch eine Musterbeschaltung.
Ich würde evtl. noch eine pneumatische Haltebremse vorsehen.

Gruß
Dieter
 
Damit der Zylinder beim loslassen der ZweiHand oben bleibt würde ich einen sicheren Postionsschalter einbauen, der die obere Endlage erfasst, und diesen mit der zweiHand "oder" verknüpfen. Bei Ventilen ohne entlüftete Mittelstellung sehe ich immer die große Problematik wie eingeklemmte Personen befreit werden können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit der Zylinder beim loslassen der ZweiHand oben bleibt würde ich einen sicheren Postionsschalter einbauen, der die obere Endlage erfasst, und diesen mit der zweiHand "oder" verknüpfen. Bei Ventilen ohne entlüftete Mittelstellung sehe ich immer die große Problematik wie eingeklemmte Personen befreit werden können.

Das war meine erste Idee, aber ich dachte das wäre etwas übers ziel hinaus geschossen bzw. es gibt auch eine einfachere Lösung.
Aber ich denke das ist die sauberste Lösung.
 
Hallo Markus,
Du schreibst Abwärts besteht keine Gefahr dann kannst Du als Sicherheitsfunktion einfach ein 5/2 Wegeventil mit Federrückstellung nehmen und als Sicherheitsfunktion reversieren also nach unten fahren- Übernahme Position oben durch Redundante Abfrage der Position, gibt Schalter von Festo die in die Zylindernut eingebaut werden. Die ZHS muss betätigt bleiben bis Übernahme ansosnten immer reversieren.
Handlung im Notfall senken, reversieren.
Da PLc 1x Ventil.
Zweite Idee wenn das Gewicht überschaubar Ventil 5/3 Wege Mittelstellung geschlossen Federrückstellung, also anhalten, Problem Leckage sinkt ab, keine Gefahr. Es ist Druckluft eingesperrt und man muss beschreiben wie man die raus bekommt.
PLc 1 x Ventil.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was meinst du mit PLC und 1x Ventil?
wie kann ich damit PLc erreichen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Markus,
wenn Deine Risikobewertung PLr =c ergeben hat dann kannst du dieses mit einer Kategorie 1 und Bewährten Bauteilen erreichen. Also mit einer 1-Kanaligen Struktur also 1 Ventil.
Festo gibt Dir den B10 Wert bzw. sehe in die Sistema von denen und die geben Dir auch eine Bestätigung dass das Ventil bewährt ist. Die B10 Werte von Wegeventilen sind meist sehr hoch. Mehrere 10 Mio.
Also warum 2 Ventile. Es geht um PLr = c
 
Zurück