EN ISO 13849-1 Testspezifikation/ -Testlogbuch für Schritt 6 und 7

Flashtrap

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !
Habe ein PNOZ-Multi (Konfigurierbare Mini-SPS von PILZ) und muss für den Black-Box Test eine Testspezifikation erstellen. Konnte im www keine Vorlage finden. Hat mir jemand ein Beispiel, wie sich dies am besten Darstellen lässt ? Anfangszustand -> Ereignis -> Reaktion -> Prüfkommentar ??

Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi !
Danke für den Hinweis. Hab mal wieder reingeschaut und werde mich an den Begriffen unter SF (Sicherheitsfunktion) - Dokumentation orientieren. Bei meinem System gibt es viele Signale, welche Not-Halt oder Schnell-Stop auslösen können. Daher muss ich eine Testspez. erstellen wonach der PNOZ Multi Configurator parametriert wird und was bei der IBN durchgespielt werden muss (das geht von Spannungsausfall über Drahtbruch bis zum Rückführkreis). Ist Teil der 13849-1 Erstellung der Anforderungen an die Steuerung und Prüfung der Umsetzung. Ist einiges an Aufwand und es kommt viel zusammen, aber ev. geht es danach ganz flott mit der Parametrierung und bei den Tests hat man eine klare Vorgabe mit "geprüft(Datum&Unterschrift)".:s12:
Gruß
Bernd
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
um einen SRASW testen zu können muss die Spezifikation der Sicherheitsfunktion, Beschreibung was da passieren soll vom Sensor bis zum Aktor und auch entsprechende Diagnose und auch was die Software leisten muss bekannt sein.
Blackbox-test bedeutet Test ohne Einsicht in die SRASW, quasi ein Abnahmetest. Also die anderen Tests sind schon gelaufen, wird aber nur bei komplexen SF gefordert.
Man muss einen Testplan erstellen der auf der Beschreibung aufbaut, eine Einfache Ecxelliste hilft da.
Ob man auch Fehlerkonstellation betrachten muss und auch gewisse Fehler beim Test erzeugen muss hängt von der Sicherheitsfunktion ab und wie man die Fehlererkennung, Verdrahtungsfehler usw. sonst erkennt. Einen Verdrahtungsfehler der schon durch die z.B. Taktsignale erkannt wird muss ich nicht durch Erzeugung testen, sehr wohl aber nachweisen das ich es geprüft habe. Z.B. durch richtig Programmierung und Parametrierung der Funktionsbausteine. Funktionstests der SF sind immer durchzuführen.
Also um es abzuschließen wenn man das Diagramm der DIN EN ISO 13849-1 schritt für schritt durcharbeitet für jeder Sicherheitsfunktion und dann eine Software Spezifikation erstellt ist dann ein Testplan auch nicht mehr schwer. Wenn man aber alles davor nicht macht und dann soll der IBler alles wieder richten dann wird es schwer. Das V-Model der Norm ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln, aber es sieht nur so schwer aus.
 
Zurück
Oben