Thema: Not-Halt-Kreis mit SISTEMA

  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2014
    Beiträge
    51
    Danke
    18
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    eine Frage für die SISTEMA-Cracks im Forum.

    Ich will die ergänzende Schutzmaßnahme Not-Halt bewerten. Das Problem ist, dass ich sehr viele Aktoren abschalten muss. Das PL des Not-Halt-Kreises sollte ja dem Niveau der anderen SiFus entsprechen. Die Aktoren entsprechen PLc bzw. PLd, z.B. werden Antriebe oder die Druckluft sicherheitsgerichtet abgeschaltet. Durch die Summierung der PFH-Werte ist meine SiFu auf PLa abgestürzt! Kann ich die SiFu evtl. aufteilen z.B. in Not-Halt Antriebe und Not-Halt Druckluft auch wenn der Sensor ( Not-Halt-Befehlsgerät) identisch sind ?

    mfg fup_safety
    Zitieren Zitieren Not-Halt-Kreis mit SISTEMA  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Jeder einzelne Aktor ergibt eine separat zu berechnende Sicherheitsfunktion. Dass ein gemeinsamer "Sensor" (Not-Halt-Taster) vorhanden ist, tut nichts zur Sache.
    Sprich:

    1. SiFu: Not-Halt-Taster - Auswertung - Antrieb 1
    2. SiFu: Not-Halt-Taster - Auswertung - Antrieb 2
    3. Sifu: Not-Halt-Taster - Auswertung - Antrieb 3
    .
    .
    .
    .
    X. Sifu: Not-Halt-Taster - Auswertung - Ventil 1
    .
    .
    .
    etc.
    Gruß
    Michael

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    Kaspar Johannes (02.10.2017)

  4. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Kaspar Johannes (02.10.2017)

Ähnliche Themen

  1. NOT HALT Funktion einer Fertigungsanlage in SISTEMA
    Von guy_incognito im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 11:30
  2. Programmierung Kreis mit Codesys in FUP
    Von Chris__ im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.2014, 15:57
  3. 3 Seilzug Not Halt Schalter in Sistema
    Von Peter Strom im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 18:37
  4. Not-Halt mit B&R X20DO8332
    Von b0zzen im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 13:33
  5. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •