Reissleinen und PL=D

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht um Förderbänder. Wenn ich einen PL=D erreichen will müsste ich ja jedes Band mit 2 Schützen ausrüsten. Das wird zum einen teuer zum zweiten wirds eng im Schrank, bzw die Kundschaft dürfte ihren Schaltraum mal grösser auslegen.
Wir hatten dann den Gedanken, man könnte ja das Lastschütz überwachen (also bei Reissleine gezogen aus) und wenn nicht, dann den Hauptschalter mittels Unterspannungsauslöser ausschalten. Das ganze würde dann von einer Safe-SPS überwacht bzw. abgewickelt.
Kann ich jetzt das Lastschütz mit dem Hauptschalter wie zwei in Reihe geschaltete Schütze betrachten?
 
Hallo.

Ich habe bei Siemens mal ein Beispiel in en FAQ mit genau dem Thema gefunden. Also Generell PLd, aber nur dann wenn der erste Kanal versagt (das Schütz), dann den Hauptschalter raus hauen. Aber um ganz sicher zu gehen, müsste man nochmals genau danach suchen und sich die Sache nochmal zu Gemüte führen.

Generell kann ich sagen, das diese Kombination mit Schützen und dem Leistungsschalter mit Unterspannungsauslöser geht um PLd zu erreichen. Das machen wir auch so, z.B. bei Zerkleinerungsmaschinen, wo zum Werkzeugwechsel eine Haube oder ähnliches geöffnet werden muss.
Haben das mal mit EATON abgeklärt. Die stellen auch die benötigten Daten für die Leistungsschalter und Unterspannungsauslöser bereit, die man für die Sicherheitsbetrachtung benötigt.
 
Ja genau das ist das was ich meinte. Über diesen Artikel bin ich auch mal gestolpert. An sich ja keine Schlechte Idee.
 