Hallo,
eine Frage an die Safety-Experten hier:
Angenommen in einer Anlage werden alle Not-Aus-Befehlsgeräte einkanalig ausgeführt und hängen alle in Serie an einem Sicherheitsschaltgerät.
Wenn durch Abzweige in der Not-Aus-Kette die jeweiligen Taster einzeln durch die SPS abgefragt werden (evtl. mit Entkopplungsdioden, siehe Skizze), kann ich bei der Bewertung einen Fehler verursacht durch die SPS-Eingangskarte ausschließen bzw. gibt es hier eine Möglichkeit den angestrebten PL zu erreichen?
Angestrebt werden Kat. 1 bzw. PL c.
(Natürlich gäbe es die Möglicheit einen Hilfskontakt an jedem Not-Aus-Taster vorzusehen, aber ich sehe darin ein höheres Fehlerrisiko als bei der oben beschriebenen Methode, da es ja wegen der einkanaligen Ausführung keine Querschlusserkennung usw. gibt. Ausserdem ist bei dieser Variante die Auswertung schlechter, weil im Falle eines Defekts unterschiedliche Signalzustände der beiden Kontakte auftreten können.)
Danke schonmal.
Gruß,
Skizze:
eine Frage an die Safety-Experten hier:
Angenommen in einer Anlage werden alle Not-Aus-Befehlsgeräte einkanalig ausgeführt und hängen alle in Serie an einem Sicherheitsschaltgerät.
Wenn durch Abzweige in der Not-Aus-Kette die jeweiligen Taster einzeln durch die SPS abgefragt werden (evtl. mit Entkopplungsdioden, siehe Skizze), kann ich bei der Bewertung einen Fehler verursacht durch die SPS-Eingangskarte ausschließen bzw. gibt es hier eine Möglichkeit den angestrebten PL zu erreichen?
Angestrebt werden Kat. 1 bzw. PL c.
(Natürlich gäbe es die Möglicheit einen Hilfskontakt an jedem Not-Aus-Taster vorzusehen, aber ich sehe darin ein höheres Fehlerrisiko als bei der oben beschriebenen Methode, da es ja wegen der einkanaligen Ausführung keine Querschlusserkennung usw. gibt. Ausserdem ist bei dieser Variante die Auswertung schlechter, weil im Falle eines Defekts unterschiedliche Signalzustände der beiden Kontakte auftreten können.)
Danke schonmal.
Gruß,
Skizze: