Sicherheitskreis "abzweigen"

Big X

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Frage an die Safety-Experten hier:

Angenommen in einer Anlage werden alle Not-Aus-Befehlsgeräte einkanalig ausgeführt und hängen alle in Serie an einem Sicherheitsschaltgerät.
Wenn durch Abzweige in der Not-Aus-Kette die jeweiligen Taster einzeln durch die SPS abgefragt werden (evtl. mit Entkopplungsdioden, siehe Skizze), kann ich bei der Bewertung einen Fehler verursacht durch die SPS-Eingangskarte ausschließen bzw. gibt es hier eine Möglichkeit den angestrebten PL zu erreichen?

Angestrebt werden Kat. 1 bzw. PL c.


(Natürlich gäbe es die Möglicheit einen Hilfskontakt an jedem Not-Aus-Taster vorzusehen, aber ich sehe darin ein höheres Fehlerrisiko als bei der oben beschriebenen Methode, da es ja wegen der einkanaligen Ausführung keine Querschlusserkennung usw. gibt. Ausserdem ist bei dieser Variante die Auswertung schlechter, weil im Falle eines Defekts unterschiedliche Signalzustände der beiden Kontakte auftreten können.)


Danke schonmal.

Gruß,


Skizze:


notaus.jpg
 
Hallo,
die Antwort kann Dir nur der Hersteller der SPS und der Dioden geben, geht nur wenn Fehlerausschluss möglich ist.
Ich gehe davon aus das Du dazu keine Bestätigung bekommst!
Also wird das nichts mit Kategorie 1 PLc.
Die Spannungsrückspeisung ist ein Fehler den man Betrachten muss, und im Übrigen macht das niemand mehr!
Warum sollte ein Hilfskontakt schlechter sein?
Dein Ziel ist PLc also Einkanalig mit bewährten Bauteilen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einkanalig mit Querschlusserkennung funktioniert.
Dafür gibt es die Taktsignale an den Sicherheitsschaltgeraeten.

Es gibt von einigen Herstellern rueckwirkungsfreie digitale Eingaenge.
Damit wuerde die Auswertung funktionieren.
Obs allerdings billiger ist ...
 