    Hallo,

    eine Frage an die Safety-Experten hier:

    Angenommen in einer Anlage werden alle Not-Aus-Befehlsgeräte einkanalig ausgeführt und hängen alle in Serie an einem Sicherheitsschaltgerät.
    Wenn durch Abzweige in der Not-Aus-Kette die jeweiligen Taster einzeln durch die SPS abgefragt werden (evtl. mit Entkopplungsdioden, siehe Skizze), kann ich bei der Bewertung einen Fehler verursacht durch die SPS-Eingangskarte ausschließen bzw. gibt es hier eine Möglichkeit den angestrebten PL zu erreichen?

    Angestrebt werden Kat. 1 bzw. PL c.


    (Natürlich gäbe es die Möglicheit einen Hilfskontakt an jedem Not-Aus-Taster vorzusehen, aber ich sehe darin ein höheres Fehlerrisiko als bei der oben beschriebenen Methode, da es ja wegen der einkanaligen Ausführung keine Querschlusserkennung usw. gibt. Ausserdem ist bei dieser Variante die Auswertung schlechter, weil im Falle eines Defekts unterschiedliche Signalzustände der beiden Kontakte auftreten können.)


    Danke schonmal.

    Gruß,


    Skizze:


    notaus.jpg
    Zitieren Zitieren Sicherheitskreis "abzweigen"  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    die Antwort kann Dir nur der Hersteller der SPS und der Dioden geben, geht nur wenn Fehlerausschluss möglich ist.
    Ich gehe davon aus das Du dazu keine Bestätigung bekommst!
    Also wird das nichts mit Kategorie 1 PLc.
    Die Spannungsrückspeisung ist ein Fehler den man Betrachten muss, und im Übrigen macht das niemand mehr!
    Warum sollte ein Hilfskontakt schlechter sein?
    Dein Ziel ist PLc also Einkanalig mit bewährten Bauteilen.

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.485
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Einkanalig mit Querschlusserkennung funktioniert.
    Dafür gibt es die Taktsignale an den Sicherheitsschaltgeraeten.

    Es gibt von einigen Herstellern rueckwirkungsfreie digitale Eingaenge.
    Damit wuerde die Auswertung funktionieren.
    Obs allerdings billiger ist ...

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •