Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: SFF von elektromechanische Bauteilen in einkanaligen Strukturen

  1. #1
    Registriert seit
    05.12.2014
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe mal gehört, dass man für elektromechanische Komponenten in einkanaligen Strukturen ohne Diagnose grundlegend ein SFF von 0% ansetzt. Wo finde ich dazu etwas in der Norm IEC 62061?

    Gruß

    Acoo
    Zitieren Zitieren SFF von elektromechanische Bauteilen in einkanaligen Strukturen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2014
    Beiträge
    28
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Acoo,
    so würde ich das nicht sehen. Am besten ist man macht eine FMEDA.
    z.B: ein Relais kann entweder nicht mehr öffnen oder nicht mehr schliessen. Sagen wir mal die Verteilung ist 50/50 und nur das nicht Öffnen ist ein gefährlicher Fehler. Dann bekommst Du ein SFF von 50% SFF = (ls+ldd)/(ls+ldd+ldu) = (50+0)/(50+0+50) = 50%
    lg
    Werna




  3. #3
    Registriert seit
    10.02.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sagen wir mal die Verteilung ist 50/50 und nur das nicht Öffnen ist ein gefährlicher Fehler.
    We offer best quality learn a language.com test papers and study german dumps materials. You can get our 100% guaranteed questions BBC’s languages to help you in passing the real exam of Foreign Service Institute

Ähnliche Themen

  1. SCL indirekte Adressierung von Strukturen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.02.2016, 19:10
  2. Verwendung von nicht zertifizierten Bauteilen
    Von acoo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 19:16
  3. mechanische Lebensdauer von Elektro Bauteilen
    Von jogi245 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 15:44
  4. TwinCAT V2.11: Vergleichen von Strukturen
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 15:28
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 07:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •