-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne Frage zum Anschluss vom Schutzleiter.
Grundsätzlich wird die Schutzleiterverbindung so oder so ähnlich hergestellt:
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/projekte/schutzleiteranschluss.gif
Aus der EN 60204-1 bekommt man, neben anderen, eine grundlegende Forderungen:
Kapitel 13.1.1 "Alle Anschlüsse müssen gegen Selbstlockern gesichert sein".
Klar lernt man in jeder Ausbildung Zanhscheiben und vergleichbares zu verwenden, jedoch nun kommt mein Problem.
Siehe Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/
Die altbekannte Schraubensicherungen sind die nachfolgende Normen nicht mehr gültig, da die Sicherung nicht ausreichend zuverlässig ist:
Daraus folgt doch, das der Anschluss des Schutzleiters, wenn er mit einem Federring oder Zahnscheibe ausgeführt ist, nicht den Vorgaben der EN 60204-1 entspricht.
Heißt das nun, das der Anschluss des Schutzleiters neu überdacht werden muss oder nutzt man die Zahnscheibe als "Kontaktscheibe"?
Wie seht ihr das?
Gruß
Alex
ich hab da mal ne Frage zum Anschluss vom Schutzleiter.
Grundsätzlich wird die Schutzleiterverbindung so oder so ähnlich hergestellt:
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/projekte/schutzleiteranschluss.gif
Aus der EN 60204-1 bekommt man, neben anderen, eine grundlegende Forderungen:
Kapitel 13.1.1 "Alle Anschlüsse müssen gegen Selbstlockern gesichert sein".
Klar lernt man in jeder Ausbildung Zanhscheiben und vergleichbares zu verwenden, jedoch nun kommt mein Problem.
Siehe Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/
Die altbekannte Schraubensicherungen sind die nachfolgende Normen nicht mehr gültig, da die Sicherung nicht ausreichend zuverlässig ist:
- Federringe (DIN 127, DIN 128 und DIN 6905)
- Federscheiben (DIN 137 und DIN 6904)
- Zahnscheiben (DIN 6797)
- Fächerscheiben (DIN 6798)
Daraus folgt doch, das der Anschluss des Schutzleiters, wenn er mit einem Federring oder Zahnscheibe ausgeführt ist, nicht den Vorgaben der EN 60204-1 entspricht.
Heißt das nun, das der Anschluss des Schutzleiters neu überdacht werden muss oder nutzt man die Zahnscheibe als "Kontaktscheibe"?
Wie seht ihr das?
Gruß
Alex