Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 34 von 34

Thema: Stillstandserkennung

  1. #31
    stevenn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    552
    Danke
    89
    Erhielt 32 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Ist der PL D in Stein gemeißelt oder würde für deine Anwendung auch C reichen.
    PL d ist leider in Stein gemeißelt. Die Risikobewertung ergibt eindeutig PL d

  2. #32
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    der Geber muss intern komplett getrennt aufgebaut sein und dies wird dann auch noch Analog erzeugt. Das bestätigt Dir der Geber Hersteller z.B. Heidenhain usw.
    Der Rest ist Dein Bier, das kann dann aber ein Sicherheitsrelais oder entsprechende Steuerung auswerten und dann einen PLd erfüllen.
    Der Hersteller des Motors muss aber einen Fehlerausschluss auf die Anbindung des Gebers machen, die Normen wurden ja schon genannt.
    Es gibt auch Regler (Servo) auf dem Markt die keinen Sicheren Geber benötigen, z.B. Pilz Protego

  3. #33
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Anmerkung:
    MTTFd gibt Dir der Geber Hersteller.
    DC kannst Du mit FMEA bzw. auch vom Logik Hersteller ermitteln.

  4. #34
    stevenn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    552
    Danke
    89
    Erhielt 32 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Anmerkung:
    MTTFd gibt Dir der Geber Hersteller.
    DC kannst Du mit FMEA bzw. auch vom Logik Hersteller ermitteln.
    Das ich den MTTFd vom Herteller bekomme ist mir klar. Aber wie ermittel ich den DC durch FMEA?