Hallo zusammen,

ist so ein Simulationsschalter ohne Bedenken einsetzbar? Seite 74
https://library.e.abb.com/public/96666ac575941951c1257e3e003987a0/2TLC172002M0114_E.pdf

mit so einem Schalter könnte man bei der Inbetriebnahme noch nicht vorhandene Türüberwachungen überbrücken und später einfach einen Haken rausnehmen und ansonsten das Programm unverändert lassen. ich hab ein bisschen Bedenken, weil dann die Sicherheitsfunktion "Türüberwachung" nur an einem Haken hängt.
WAs ist eure Meinung dazu? Kennt ihr einen Normenabschnitt ob das erlaubt ist oder nicht?
 
Ich denke das wird dir eine Norm nicht sagen. Wenn in deiner Risikoanalyse herauskommt dass in bestimmten Lebensphasen deiner Maschine (z.B. während der Inbetriebnahme) es notwendig+zulässig ist dass die Sicherheitsfunktion gebrückt wird, dann ist diese Lösung wahrscheinlich weniger fehleranfällig als irgendein anderer "Workaround".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja da steht ja nicht das während der IBN damit gearbeitet werden kann, sondern dass damit Serienmaschinen mit unterschieden (ne Schutür mehr, nen Not-Halt weniger) realisierbar sind.
Im Prinzip sehe ich es so:

- Ob du den Haken setzt, dann validierst und prüfst und die Checksumme protokollierst
- Oder das Sicherheits-SPS Programm änderst und Ein/ Ausgangsverschaltungen anpasst

macht für mich keinen Unterschied. Es kann also vorteilhaft sein es mit den Haken zu machen,
da das Programm komplett getestet werden kann und somit eine fehlerhafte Änderung unwahrscheinlicher wird.

Grüße

Marcel
 
Ob die Türüberwachung nun mit einem "Haken" überbrückt oder durch 2 Drahtbrücken im Klemmkasten überbrückt wird, spielt keine Rolle.
Wenn der "Haken" bei Sicherheitsfunktionen möglich ist, dann ist es schliesslich ein sicherer zertifizierter Luxushaken ;)

Gruß
Dieter
 