Unstimmigkeiten beim sicherheitskonzept - was tun?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
http://www.dguv.de/medien/fb-holzun...ter/infobl_deutsch/067_rueckstellfunktion.pdf

Vielleicht hilft dir das weiter.

Das Problem was wir hier haben ist das wir deine Risikobeurteilung nicht vorliegen haben. In der sollte die Risikominderung doch bereits beschrieben sein mit der du dein Schutzziel erreichen kannst.

Du schreibst die Anlage ist nicht übersichtlich. Deine Gefahr verbirgt sich darin, dass eingeschlossene Personen nicht erkannt werden, das ist gefährlich.
Ich habe ja oben auch schon die Beispiele genannt. Schlüsseltransfersystem kommt wahrscheinlich nicht in Frage, aber was ist denn mit Schaltmatten oder Scannern? Warum muss unbedingt das RFID System genutzt werden?
 
Das Problem ist das "durchgehen". Wir haben bereits schluesseltransfer Systeme genutzt, damit hat es wunderbar funktioniert. Jetzt kam eben die Anforderung, dass man auch auf der anderen Seite wieder rausgehen können muss. Dadurch kam die Idee mit dem rfid vom Kollegen.
Ein schluesseltransfer System mit dem ich auf der einen Seite reingehen und auf der anderen raus habe ich noch nicht gefunden. Es ist ja auch der Wunsch dass von dort die Anlage wieder gestartet werden kann.

Aber vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Jetzt kann ich besser argumentieren, warum das System so nicht funktioniert. Ich hatte auch befürchtet dass ich vielleicht aus einer Mücke einen Elefanten mache.

Edit: ich hab gerade gemerkt, dass du schon selbst das schluesseltransfer System ausgeschlossen hast. Ich werde mich mal über Scanner und matten informieren und diese vorschlagen. Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben