PL d zweikanalige Lösung/ MTTFd-Wert?

stevenn

Level-3
Beiträge
1.422
Reaktionspunkte
229
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bitte nicht als Werbung verstehen, aber ich hab dieses Bsp eben von der Firma bekommen/bei der Firma gesehen.

https://library.e.abb.com/public/96666ac575941951c1257e3e003987a0/2TLC172002M0114_E.pdf Seite 57 Kapitel 9.2

Für diese Anwendung, brauche ich natürlich den MTTFd-Wert des Gebers, um auf den MTTFd des Channel 1 zu kommen. -> Das ist klar und kein Problem.

Jetzt aber meine Fragen: Wie komme ich auf den MTTFd-Wert des Channel 2? Brauche ich da den MTTFd-Wert des Umrichters?Gibt es so einen überhaupt von Umrichtern? Braucht man dafür einen "sicheren" analogen Ausgang vom Umrichter? Gibt es sowas?
Wie ihr vielleicht bemerkt, geht es um die SISTEMA-Berechnung und bevor ich so etwas umsetze, muss ich natürlich auch wissen ob ich das dann später auch validieren kann.
 
Wenn der Channel 2 über den normalen Bus läuft, wie bewerte ich das mit SISTEMA? Welchen MTTFd-Wert hat dieser Kanal?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bitte doch einfach mal den Hersteller um ein Berechnungsbeispiel.

Über das Thema bin ich auch schon mal gestolpert und hab mich gefragt wie man das bewerten soll.
Da wir aber kein Pluto einsetzen hab ich es nicht weiter verfolgt.
 
Zurück
Oben