Hallo,

ich möchte eine Sicherheitsfunktion nachrechnen:

Endschalter (einkanalig) => Sicherheitsschaltgerät (bis PL e laut Hersteller) => Schütz (einkanalig)

Nun zur Frage:

Muss ich jetzt in Sistema den Block "Auswerten" (das Sicherheitsschaltgerät) mit PL c einsetzen (weil es elektrisch so angeschlossen ist) oder wird PL e eingetragen weil es vom Hersteller so vorgegeben wird.

Vielen Dank im Voraus!
 
Hallo,

Pl=c, aber das müsste auch in der Anleitung vom Sicherheitsschaltgerät stehen. Da du leider nicht verraten hast um welches es sich handelt kann ich nicht nachsehen.:)

Gruß se_la
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist ein PILZ PNOZ. In der Anleitung steht schon dass ich bei dieser Verschaltungsart PL c erreiche. Frage für mich stellte sich nur ob ich in Sistema eingebe:
Erfassen: PLc
Auswerten: PLc
Reagieren: PL c

oder:

Erfassen: PLc
Auswerten: PLe
Reagieren: PL c
 
Da du dein Schaltgerät einkanalig angeschlossen hast, gilt auch hier PLc.
Die Hersteller geben das maximal mögliche für das Gerät an.
 
Hallo ChristianS,
wenn in der Sicherheitsfunktion mehr als zwei Geräte mit gleichem PL vorhanden sind (hier: 3), dann SINKT der gemeinsame PL um eine Stufe (in Deinem Fall also auf PL b).
Warum? -> Weil sich die möglichen Fehler der einzelnen Komponenten summieren (MTTFd wird kürzer).
LG,
Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ChristianS,
wenn in der Sicherheitsfunktion mehr als zwei Geräte mit gleichem PL vorhanden sind (hier: 3), dann SINKT der gemeinsame PL um eine Stufe (in Deinem Fall also auf PL b).
Warum? -> Weil sich die möglichen Fehler der einzelnen Komponenten summieren (MTTFd wird kürzer).
LG,
Chris

Das stimmt nicht zwangsläufig. Die sicherheitstechnischen Werte der Sicherheitsschaltgeräte sind in der Regel so hoch, dass die Untergrenzen für den PL nicht erreicht werden.
Die Reihenschaltung ist eher ein Problem der Diagnose.

Gruß
Dieter
 
Hallo, es gibt verschiedene Verfahren bei Anwendung des Abschnitts 4.5.4 ist das nicht richtig!
Zum Schaltgerät das kann durchaus auch bei Verwendung von einem Eingang ein PLe erreichen, im Zweifelsfall den Hersteller fragen!
 
Sistema Auswertung

Hallo!

Wie geht es richtig??

PLr= c

Meine Sicherheitssteuerung ist einkanalig und besteht aus
Eingang PL=c,
Sichere kontakte PL=d,
safety CPU PL=e,
Sichere Ausgänge PL= e
Leistungsschütz PL= c

Nach Tabelle 11 Seite 49 DIN13848-1 müsste die Gesamtheit PL= c ergeben.
Sistema bleibt aber rot !!!

WARUM!
Bei PL niedrrig <=2 sollte PL=c erreichbar sein.



 
Zuletzt bearbeitet:
Sistema setzt die Tabelle 11 nicht um ist GUT! Halte ich mich an die Tabelle dann ist es gut???

Mit Sistema habe ich auch schon "gespielt". Wenn ich eins von meinen PLc" Bauteile auf d hoch setze dann ist "alles gut". Ist das die einzige Lösung?
 