    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    .....
    Den Begriff einsehbar kann ich nicht finden, wo steht das?
    Mir ist nur die Aussage der DIN EN ISO 13850 Abschnitt 4.1.3 bekannt.
    Das ist richtig, den Begriff findet man so nicht nicht in der Norm, es war eher als geflügeltes Wort gedacht. Korrekt lautet es in der Norm:

    "> der Wirkungsbereich eines Not-Halt-Gerätes muss von der Bedienstelle des Not-Halt-Gerätes aus erkennbar sein <"

    Aber so eine Diskussion um Begrifflichkeiten bringt den Ersteller der Frage nicht weiter,
    und um soetwas zu vermeiden nochmals der Rat einen Experten telefonisch zu rate zu ziehen, da lässt sich vieles besser und schneller klären.
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  2. #22
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich bitte um Quellenangabe und wenn es die Quelle ist die ich meine, bitte den kompletten Wortlaut und Erklärung um was es da geht. Sonst wird da wieder was komplett Falsches Verstanden!
    Anmerkung:
    Das Forum dient dazu offene Diskussionen zu dem Thema zu führen und es ist das einzige Unabhängig das mir bekannt ist. Wenn es Missverständnisse geben sollte kann man diese auch klären. Mir haben die Diskussionen schon sehr viel gebracht und ich habe auch viel dabei gelernt.

  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (01.10.2015),formulator (05.10.2015),rostiger Nagel (01.10.2015)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 14:26
  2. Gutes HMI Konzept für Anregung gesucht
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 14:29
  3. Not-Halt Konzept für Anlage
    Von kroiba im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 20:25
  4. Not-Aus Konzept für Ventilinsel
    Von Matze im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 08:20
  5. Hilfe - Mischanlage mit Logo programmieren
    Von Lexuspower im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 16:46

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •