    Kann mich wer mal bei der UL/CSA Ausführung einer Serienmaschine unterstützen.

    Ich möchte Verbraucherabzweige mit nur einen Motorschutzschalter aufbauen um Kosten
    zu senken, bei der Ausführung habe ich jetzt nicht soviel bedenken. Ich weiß nur nicht ob
    mir das später beim Export wieder zerlegt wird.

    Code:
    -] [-----] [----OO----] [----+-----[]
      1       2      3     4     |     5
                                 |
                                 +-----[]---O
                                 |     6    7
                                 |
                                 +-----[]---O
                                       8    9
    
    
    1 - Hauptschalter
    2 - Trafoschutzschalter UL/CSA
    3 - Anpasstrafo 6KVA
    4 - Motorschutzschalter 7 - 9A als Kurschlußschutz
    5 - Netzteil 24V (Vorsicherung Max 16A)
    6 - FU-1,5KW (Vorsicherung Max 15A)
    7 - 2 Reduktanzmotore 
    8 - Elektronischer Wendestarter (Vorsicherung Max 25A)
    9 - Drehstrommotor
    Meiner Meinung nach ist der Anpasstrafo Strombegrenzend, deshalb
    kann Sekundärseitig nichts anbrennen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Zitieren Zitieren CSA/UL mehrere Verbraucherabzweige hinter einen Motorschutzschalter  

  2. #2
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Das ist bei UL etwas komplizierter. Ich schick Dir morgen von der Arbeit mal einen Link zu einem recht guten Siemens Dokument zum Thema UL. Letzten Endes ist UL-Konformität sowieso nicht zwingend notwendig. Du benötigst vielmehr das okay der örtlich zuständigen Autorität. Die UL-Konformität dient nur dazu, dieser Person die Entscheidung zu erleichtern. Wir exportieren schon seit Jahren Maschinen in die USA, die nicht der UL entsprechen und mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem die zuständige Autorität die Inbetriebnahme verweigert hätte.
    Gruß
    Michael

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (29.10.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Ich finde das Dokument leider nicht mehr auf der Siemens-Seite. Entweder suchst Du selbst oder schreibst Euren Siemens Kundendienstler an oder Du schickst mir eine PN mit Deiner E-Mail, dann versuche ich es Dir per Mail zu schicken.

    Der Titel ist:
    Schaltschränke und elektrische Ausrüstung von industriellen Maschinen für Nordamerika
    Art.-Nr.: A5E02118883A

    Sorry!
    Gruß
    Michael

  5. #4
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab's doch noch gefunden:

    http://w3.siemens.com/mcms/topics/de...ationsmaterial

    Runterscrollen, bis "Leitfaden", dort "Deutsch" auswählen, allerdings musst Du entweder registriert sein oder Deine Daten dort hinterlassen, aber das sollte ja kein Problem sein.
    Gruß
    Michael

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (30.10.2015)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Mehrere SCL FC Bausteine in einen FC packen ?!
    Von Staind im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 09:32
  2. Motorschutzschalter für Mehrere Leistungen
    Von Elazul im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 11:14
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 10:52
  4. Mehrere Regler an nur einen PT100?
    Von olitheis im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 14:42
  5. Mehrere Ladegeräte für einen Akku
    Von Markus im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 13:00

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •