Thema: Erdung/Potentialausgleich im Anlagenbau

  1. #1
    Registriert seit
    16.11.2006
    Beiträge
    104
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Ich bin mal wieder verloren im Normen Dschungel.

    Generell geht es um die Erdung bzw. den Potentialausgleich von Maschinen bzw. Anlagen. In der Suche habe ich hierzu leider nichts passendes gefunden.

    Als Beispiel für die Maschinen mal angenommen ein Förderband, Förderschnecke oder Kratzkettenförderer etc. Diese Maschinen sind teilweise ja etwas länger so das sie nicht als ganzes gefertigt werden können. Die Einzelteile werden dann also auf der Baustelle montiert und verschraubt.
    In den meisten Fällen gibt es nur einen Antriebsmotor an einem Ende der Maschine. Dieser wird über den obligatorischen Schutzleiter geerdet.

    Die Frage die sich mir nun stellt, was muss ich mit dem Rest der Maschine anstellen? Die Flanschverbindungen wo die Einzelteile verschraubt sind kann ich als denke ich nichts korrekte Erdverbindung ansehen oder?

    In der EN60204-1 heißt es nun so schön in Punkt 8.2.3:" Alle Körper der elektrischen Ausrüstung uns der Maschine(n) müssen mit dem Schutzleitersystem verbunden sein."

    Würde für mich nun heißen, das alle Einzelteile der Maschine mit Erdungsbändern oder was auch immer verbunden werden müssen???

    Oder aber greift hier Punkt 8.2.5 der selben Norm??
    "Es ist nicht notwendig, Körper an das Schutzleitersystem anzuschließen, wo diese so angebracht sind, daß sie keine Gefährdung darstellen, weil... sie so angeordnet sind, daß entweder eine Berührung mit aktiven Teilen oder ein Isolationsfehler unwahrscheinlich ist."

    Wie gesagt, die Maschinen sind halt teilweise recht lang, was schon einen sehr großen Aufwand bedeuten würde alles von vorne bis hinten zu erden!
    Generell wird natürlich an entsprechenden Stellen in der Anlage bzw. an den Maschinen der Potentialausgleich bzw. Fundamenterder angeschlossen.

    Wie seht Ihr die Problematik bzw. wird das bei euch gehandhabt? Gibt es noch andere Normen die genauer bei diesem Thema greifen?

    Besten Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Erdung/Potentialausgleich im Anlagenbau  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    Das ist eine interessante Frage.

    Also soweit ich das kenne kann ist Stand der Technik ja dass Potentialausgleichsleitungen z.B. bei Rohrleitungen an einigen Stellen direkt verbunden sind und dann über Flansche und Geräte "drübergebügelt" werden. Das Problem dabei ist natürlich wenn die Verbindung an einer Stelle geöffnet wird gleich ganze Teile den PA verlieren. Deshalb machen wir z.B. bei Ventilständen eine Stichleitung zur PA Schiene für jedes Rohrstück. Ich bin mir aber auch nicht sicher was die Normen forern
    Regards NRNT

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2006
    Beiträge
    104
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    Rohrleitungen sind sicherlich nochmal ein gesondertes Thema mit wieder anderen Nomen.
    Mir geht es hier in erster Linie mal um wie beschrieben größere Maschinenkonstruktionen die aus mehreren Teilen bestehen, dabei aber nicht verschweißt sind.

  4. #4
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lumpi Beitrag anzeigen
    Rohrleitungen sind sicherlich nochmal ein gesondertes Thema mit wieder anderen Nomen.
    Bist du sicher? Von der Sache her ist das Problem ja das Gleiche.
    Regards NRNT

  5. #5
    Registriert seit
    26.11.2012
    Ort
    Gummersbach
    Beiträge
    502
    Danke
    18
    Erhielt 71 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Haben wir nicht mal in der Ausbildung gelernt, das ein Potential-Ausgleichs-Anschluss keine mechanisch tragende Verbindung sein darf? Ich meine mich an so etwas zu erinnern.
    Soll heißen: Das Auftrennen der mechanisch tragenden Konstruktion - z.B. durch Abschrauben eines Verbindungsflansches - darf der PA nicht automatisch getrennt werden.

    ... sie so angeordnet sind, daß entweder eine Berührung mit aktiven Teilen oder ein Isolationsfehler unwahrscheinlich ist.
    damit könnte man sicherlich argumentieren wenn man am Motor-fernen Ende den mechanischen Rahmen betrachtet.
    Ich würde der Vollständigkeit halber aber auch so Effekte wie den berühmten Bandgenerator mit in diese Betrachtung einfließen lassen (Sekundärunfälle durch statische Aufladung, z.B).
    Und ob der Schutzleiter des Motors die nötigen Ableit-Qualitäten mitbringt möchte ich auch bezweifeln - ich denke min 1 zusätzlicher PA an dem Band wird wohl fällig sein.

    Interesse halber wäre vielleicht mal eine Erdungsmessung am entferntesten Punkt der Anlage gegen einen Erdspieß neben dem Gebäude interessant
    Ganz kurz ganz hell
    ganz lange ganz dunkel....

  6. #6
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    steht doch aus elektrischer Sicht in der Norm:

    In der EN60204-1 heißt es nun so schön in Punkt 8.2.3:" Alle Körper der elektrischen Ausrüstung uns der Maschine(n) müssen mit dem Schutzleitersystem verbunden sein."

    "Alle Körper der elektrischen Ausrüstung...".

    Die Schnecke oder das Gehäuse bei einer Förderschnecke ist keine elektrische Ausrüstung. Es sei denn,
    es ist eine Kabelbühne drangeschraubt.

    mfg
    Erdmann

  7. #7
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von erdmann Beitrag anzeigen
    uns[SIC!] der Maschine(n)
    UND der Maschinen und das bezieht mechanische Teile auch mit ein.

    Alle Körper der elektrischen Ausrüstung und der Maschine(n) müssen mit dem Schutzleitersystem verbunden sein. Wo ein Teil aus irgendeinem Grund entfernt wird (z. B. routinemäßige Instandhaltung), darf das Schutzleitersystem für die verbleibenden Teile nicht unterbrochen werden.
    Geändert von norustnotrust (05.12.2015 um 13:28 Uhr)
    Regards NRNT
    Zitieren Zitieren Erdung/Potentialausgleich im Anlagenbau  

  8. #8
    Registriert seit
    16.11.2006
    Beiträge
    104
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen.

    Ja genau das ist der springende Punkt. Da steht "leider" auch "...und der Maschine" mit drin. Wäre dem nicht so würde ich das auch als relativ klar ansehen.
    Das mit den Kabeltrassen ist auch selbstverständlich, das diese an den PA angeschlossen werden müssen.
    Auch solche Sachen wie den angesprochenen "Bandgenerator" oder auch ATEX würde ich gerne mal außen vor lassen. Hier greifen dann ja wieder andere Dinge hinsichtlich dem Ableiten von statischer Aufladung etc.
    Mir geht es nur darum herauszufinden wo die angesprochene Problematik möglicherweise noch etwas genauer angesprochen wird? Gibt es noch eine andere Norm wo spezieller darauf eingegangen wird? In der VDE 0100 wird das Thema ja auch generell behandelt. Nur für mich ist es hier noch weniger zu gebrauchen, da es meiner Meinung nach noch mehr auf Wohngebäude etc. abzielt.

    @norustnotrust: Generell hast DU natürlich Recht, was die Sache mit Rohrleitungen angeht. Die Problematik ist die selbe. Nur werden solche Rohre z.B. in der VDE0100 etwas gesondert aufgeführt. Das meinte ich damit.

  9. #9
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wir handhaben das so:
    Bei längeren Bauteilen wird mindestens an beiden Enden eine Verbindung zum Potentialausgleich hergestellt.

    Für ganz große Teile dann auch durchaus alle 20m.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  10. #10
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Wir handhaben das so:
    Bei längeren Bauteilen wird mindestens an beiden Enden eine Verbindung zum Potentialausgleich hergestellt.

    Für ganz große Teile dann auch durchaus alle 20m.
    Verbindet ihr alle Stellen als Stichleitung mit einer PA Schiene und "bügelt" ihr drüber?
    Regards NRNT

Ähnliche Themen

  1. Maschinenrichtlinie oder Niederspannungsrichtlinie bei Anlagenbau
    Von elektrokraft im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 09:03
  2. Halogenfreie Leitungen im Anlagenbau
    Von maddin im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2015, 01:02
  3. Welche Messungen im Anlagenbau sinvoll
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 09:09
  5. NYM-Kabel im Anlagenbau zulässig?
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 15:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •