Wechselklimafeste Schütze

Feuerwehrmann

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
was bedeutet ein schütz ist wechselklimafest?
wann braucht man so was?
was ist an dem so besonders?
gibt es so was auch bei RCD`s oder LS Schaltern?

Danke schon im voraus für eure Antworten
 
Denk mal an Outdoor- oder Mobilanwendungen.
Nicht überall hast du eine Schaltschrankklimatisierung.

Gruß
Dieter
 
Hallo, könntest du mir das bitte näher erklären steh grad irgend wie auf der Leitung:p?

Wechselklima heißt starke Temperatur- und
(Luft-)Feuchtigkeitsschwankungen.

Ich vermute, dass "wechselklimafest" bedeuted,
dass die Geräte unter solchen Bedingungen keinen
Schaden nehmen können, weil die Kontakte luftdicht
sind.

Problem sonst: warme feuchte Luft dringt ein und
das enthaltene Wasser kondensiert beim Abkühlen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grundsätzlich sollten alle Schütze den Wechselklimatest nach IEC 60068 erfüllen, mir sind jedenfalls keine anderen bekannt.
Auf die Kontakte hat dies wenig Einfluss, da der Wechsel des Klimas relativ langsam erfolgt. Das Schütz muss nach dem Test eine Funktionsprüfung bestehen.
Am meisten leiden in diesem Test der Kunststoff und die Eisenteile (Magnetkern, Federn).
 