    Hallo Zusammen,

    um die Ausfälle gemeinsamer Ursache zu vermeiden gibt es bei der Ermittlung der CCF ja den Punkt: "Wurde das System hinsichtlich elektromagnetischer Immunität gegen CCF geprüft?"

    Wie erfüllt ihr diesen Punkt?
    Macht ihr dazu EMV-Messungen?

    Gruß
    WITHCA
    Zitieren Zitieren En 13849 ccf emv  

  2. #2
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mir fällt dazu das nachfolgende Dokument der IFA ein:
    http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/emv/richter.pdf

    Zitat aus dem ersten Kapitel:
    "Die Norm DIN EN 61508 [1] sowie die auf ihr basierende Maschinensektornorm DIN EN 62061 sehen eine erhöhte Störfestigkeit für elektronische Betriebsmittel, die sicherheitsbezogene Funktionen ausführen, vor. Im Gegensatz dazu fordern weder die Norm DIN EN 61800-5-2 noch EN ISO 13849-1 zwingend erhöhte Störfestigkeit."

    Somit sehe ich die Anforderungen entsprechend dem vorhandenen Beitrag als akzeptabel:
    http://www.sps-forum.de/vde-iec-din/...ichtlinie.html

    Gruß
    Jora

  3. #3
    WITHCA ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.06.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    3
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Jora,

    danke für die Antwort.
    Die EN 13849-1 fordert zwingend keine erhöhte Störfestigkeit.
    Wenn ich aber für den CCF die 25 Punkte für elektromagnetische Immunität gebe, muss ich ja Störfestigkeit haben.
    Meine Frage ist, ob es reicht, wenn ich die EMV bewerte und Maßnahmen treffe, oder ob mit "Prüfung
    elektromagnetischer Immunität" Messungen gemeint sind. Ich bin mir unsicher, was mit "prüfen der EMV" gemeint ist. (Tabelle F.1 aus EN 13849-1)

    Gruß
    WITHCA

Ähnliche Themen

  1. EMV Richtlinien
    Von joko96 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 12:40
  2. Iso 13849 CCF Bewertung Kompetenz/Ausbildung
    Von t.fenneken im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.10.2015, 12:43
  3. DIN EN ISO 13849 - Massnahmen gegen CCF
    Von Dumbledore im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 18:54
  4. EN13849 - sicheres Bauteil mit Angabe von MTTF und DC jedoch ohne CCF und PFHd
    Von m.adler im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 12:27
  5. CCF Bewertung Türschalter
    Von happy.at im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 10:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •