    Hallo zusammen,

    ich habe den Auftrag eine hydraulische Presse mit einer Siemens SPS zu steuern.
    Das grobe Konzept sieht folgendermaßen aus :

    Die Visualisierung und Steuerung wird durch einen IPC 477D erledigt.
    Zum Einsammeln der Signale benutzen wir eine IM155 PN ST
    Für die Sicherheitsfunktionen bauen wir eine CPU 1510 SP_F_1 PN ein. (z.B. für NOT_AUS , BWS , Zweihand...etc)

    Jetzt zu meiner Frage: Wie entscheide ich welche der Sensoren und Aktoren ich auf F-DI / F-DO lege und welche auf die "normalen" DI / DO ???
    Beim NOT-AUS und Zweihand ist das relativ leicht zu entscheiden.

    Aber wie sieht es zum Beispiel mit einem überwachten Druckumlaufventil aus?

    EDIT : konkretes Beispiel : Muss ich den Betriebsartenwahlschalter auf die Sicherheits-SPS führen um z.B. über diese zu gewährleisten dass der Fusstaster auch nur in der Betriebsart "Fuss" mit eingeschalteter BWS aktiv ist?

    Wenn ich die Vorschriften - insbes. die DIN EN 13849 - richtig interpretiere muss/kann ich das anhand einer Gefahrenanalyse selber entscheiden.
    D.h. wenn ich sicher darlegen kann, dass der Sicherheit anderweitig genügend Rechnung getragen wurde kann ich die Auswertung vom normalen SPS - Programm übernehmen lassen.

    Ist diese Interpretation richtig? Falls nicht, bin für Verweise auf entsprechende Vorschriften sehr dankbar...

    MfG Timo
    Geändert von TimoB (15.01.2016 um 14:04 Uhr)
    Wer nicht tanzen kann, gibt dem Fußboden die Schuld
    Zitieren Zitieren Kombination SPS - Sicherheits-SPS - Welche Signale wohin ?  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    EDIT : konkretes Beispiel : Muss ich den Betriebsartenwahlschalter auf die Sicherheits-SPS führen um z.B. über diese zu gewährleisten dass der Fusstaster auch nur in der Betriebsart "Fuss" mit eingeschalteter BWS aktiv ist?
    Hallo Timo,

    ich würde sagen, JA!

    Alleine schon aus dem Grund, damit niemand mit der Standard-Steuerung den Fussschalter auch in
    der Betriebsart BWS freiprogrammieren kann, für den F-Teil gibt es ja ein Passwort oder sowas.
    Ich habe mal von einem Urteil gelesen, daß der Maschinenbauer dafür verantwortlich gemacht wurde,
    die reduzierte Geschwindigkeit mit der Standard-SPS realisiert zu haben. Das ist hier meiner Meinung
    nach ähnlich.

    Für Betriebsartenwahlschalter gibt es in F-Steuerungen (Siemens kenne ich leider nicht)
    Funktionsbausteine, die sicherstellen, daß immer nur eine Betriebsart ausgegeben wird.

    Außerdem musst Du ja nach 13849-1 eine Software-Validierung für die gesamte Safety-Software machen.


    Wenn die BWS allerdings immer aktiv ist (sorry, das lese ich erst jetzt), ist die Betriebsart "Fuss" ggfs.
    keine sicherheitsrelevante Betriebsart, sondern "nur" eine Funktion, welche dann auch mit
    der Standard-SPS ausgeführt werden darf.

    Aber, Risikobeurteilung machen und dokumentieren!!!!


    Gruß
    Tommi
    Geändert von Tommi (15.01.2016 um 15:57 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    26.01.2010
    Ort
    Kreuztal
    Beiträge
    68
    Danke
    19
    Erhielt 30 Danke für 12 Beiträge

    Unglücklich

    Zitat Zitat von Tommi Beitrag anzeigen

    Außerdem musst Du ja nach 13849-1 eine Software-Validierung für die gesamte Safety-Software machen.
    Genau hier liegt mein Problem. Laut 13849 soll die Validierung möglichst - aber nicht zwingend- von einer dritten Partei erfolgen. Dies wird bei uns also nicht durch eine dritte Partei passieren.
    Wenn ich das richtig lese, mache ich mir "einfach nur" (haha) Gedanken ob fehlerhafte Sensoren oder Aktoren zu einer Gefährdung führen können, und falls ja muss ich sicherstellen dass dieser Fehler erkannt wird und die Gefahr anderweitig abgestellt wird.
    Die ganzen Ablaufdiagramme bei Validierung und Kategorieeinteilung sind doch sehr schwammig in ihren Aussagen. (Oder mein Gehirn ist zu schwammig)

    Ich bin neu in diesen Bereich reingekommen. Ich habe mir auch mal alte Schaltpläne angesehen, in diesen ist gar keine Safety-SPS drin. Höchstens mal ein Pilz PNOZ für den NOTAUS und irgendein Zweihandauswertegerät (Preventa o.ä.) Ansonsten sind sicherheitsabfragen wie Endschalter für Stößelverriegelung einfach zweifach (redundant) vorhanden. Habe in den paar Wochen auf meiner Stelle hier auch schon zig ähnliche Pressen von anderen Herstellern gesehen.

    Es kann ja sein, dass dies zulässig ist, aber warum sollte ich dann wegen zwei NOTAUS einer Zweihandbedienung und einer Lichtschranke eine teure F_CPU verbraten???
    SIEMENS hat mir ja sogar für fast 2000€ das Pressensicherheitspaket empfohlen.

    Ich glaube ich gehe auf Nummer sicher und packe alles auf die F_Peripherie, was auch nur ansatzweise eine Bewegung an der Maschine auslöst.
    Wer nicht tanzen kann, gibt dem Fußboden die Schuld

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Also bei Pressen gibt es ja für die diversesten Bauformen Typ C Normen,
    d.h. die 13849 stünde hier dann zunächst mal "nur" in zweiter Reihe, und sehr viele Detailfragen (welche Sicherheitsfunktionen müssen "wie" realisiert werden,
    werden schon relativ detailiert und konkret in der Norm abgehandelt.

    Oberste Konstruckteurspflicht wäre hier dann zunächst mal zu schauen, ob es für deinen Typus Presse eine Typ-C Norm gibt.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    552
    Danke
    89
    Erhielt 32 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen

    Oberste Konstruckteurspflicht wäre hier dann zunächst mal zu schauen, ob es für deinen Typus Presse eine Typ-C Norm gibt.
    erstmal Normenrecherche, die hilft dir bestimmt weiter
    MfG Stevenn

  6. #6
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    552
    Danke
    89
    Erhielt 32 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Tommi Beitrag anzeigen
    Ich habe mal von einem Urteil gelesen, daß der Maschinenbauer dafür verantwortlich gemacht wurde,
    die reduzierte Geschwindigkeit mit der Standard-SPS realisiert zu haben.
    hi tommi,
    findest du das zufällig wieder? das würde mir bei meinen Argumentationen weiterhelfen
    MfG Stevenn

  7. #7
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Als C-Norm gilt hier die DIN EN 693.
    Gruß
    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Als C-Norm gilt hier die DIN EN 693.
    Wäre sicherlich eine, aber sicher nicht die einzige in Frage kommende Norm.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #9
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von stevenn Beitrag anzeigen
    hi tommi,
    findest du das zufällig wieder? das würde mir bei meinen Argumentationen weiterhelfen
    ich gucke...

    Gruß
    Tommi

  10. #10
    Registriert seit
    11.06.2014
    Beiträge
    552
    Danke
    89
    Erhielt 32 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von TimoB Beitrag anzeigen
    Jetzt zu meiner Frage: Wie entscheide ich welche der Sensoren und Aktoren ich auf F-DI / F-DO lege und welche auf die "normalen" DI / DO ???
    Beim NOT-AUS und Zweihand ist das relativ leicht zu entscheiden.

    Aber wie sieht es zum Beispiel mit einem überwachten Druckumlaufventil aus?
    [...]
    Wenn ich die Vorschriften - insbes. die DIN EN 13849 - richtig interpretiere muss/kann ich das anhand einer Gefahrenanalyse selber entscheiden.
    D.h. wenn ich sicher darlegen kann, dass der Sicherheit anderweitig genügend Rechnung getragen wurde kann ich die Auswertung vom normalen SPS - Programm übernehmen lassen.
    Also zu allererst musst du eine Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 machen. hierbei analysierst du alle Gefahren und überlegst dir Gegenmaßnahmen. zuerst konstruktive Maßnahmen, dann steuerungstechnisch. und mit welchem Performance Level (ich sag mal Grad der Sicherheit) du das dann ausführen musst, das sagt dir die DIN EN ISO 13849. einkanalig, zweikanalig, welche Bauteile(sicherheitskennwerte). da würde ich mich erst ein bisschen schlau machen.
    bei deinem Beispiel "überwachtes Druckumlaufventil" -> welche Gefahr geht davon aus? welche Personen sind betroffen? blauer Fleck oder Tod? wie oft ist die Person im Gefahrenbereich? und diese Fragen(und weitere) musst du für die einzelnen Gefahren beantworten und dann so entscheiden, "wie sicher" deine Maßnahme sein muss.

    Beim NOT-AUS und Zweihand ist das relativ leicht zu entscheiden. -> es gibt zwar C-Normen, aber so leicht zu entscheiden ist das auch nicht. Welche Gefahr geht davon aus? Das entscheidet dann, ob PL a, PL b, PL c, PL d oder PL e, einkanalig, zweikanalig, ...
    MfG Stevenn

Ähnliche Themen

  1. Validierung Sicherheits-SPS (F-CPU)
    Von Blockmove im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 22:15
  2. Sicherheits-SPS
    Von holgero im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 14:01
  3. Fernwartung Sicherheits- SPS + Teamviewer
    Von fritzbox im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:50
  4. Zweihand mit Sicherheits SPS
    Von fritzbox im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 22:47
  5. Sistemabeispiel mit Sicherheits-SPS
    Von Backnickel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 14:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •