Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Strombelastbarkeit bei Gleichsrom

  1. #1
    Registriert seit
    27.09.2015
    Beiträge
    55
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, gibt es eine extra strombelastbarkeitstabelle bei gleichstrom?
    Ist ein massiv Leiter genau so belastbar wie ein flexibler Leiter bei gleichem Querschitt?S
    Zitieren Zitieren Strombelastbarkeit bei Gleichsrom  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die üblichen Tabellen nach VDE0298-4 gelten laut 4.2 für DC, 50Hz sowie 60 Hz, wobei DC in allen relevanten Punkten mit 1~AC gleichzusetzen ist.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).