Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Öffner, der einkanalig mittels Testtackt einer F-CPU (sichere Eingangskarte) ausgewertet wird und eine sicherheitsrelevante Freigabe gibt.
Bei der Umsetzung in Sistema bin ich nun auf diverse Probleme gestoßen.
1. Betrachtung:
Normal handelt es sich hier um eine Einkanalige Struktur, damit ist automatisch kein DC anwählbar. Ich habe mit den Testimpulsen jedoch einen DC von 90% (Quer-/Kurzschluss) und kann auch auf diesen reagieren.
Somit komme ich schon mal gar nicht über PL a. Einen Fehlerausschluss halte ich an der Stelle für nicht sinnvoll, da ja lediglich ein Fehlschluss erkannt wird.
2. Betrachtung:
Kategorie 2 mit Testeinrichtung. Da wiederum habe ich das Problem, das ich die F-CPU nicht als Sub System anlegen darf sondern die mttf Werte nutzen muss (für SPSen sehr umständlich).
Ist schon jemand auf ein Problem dieser Art gestoßen? Wenn ja wie könnte man das sinnvoll lösen?
Ps.: nach Rücksprache mit unserem Steuerungshersteller (Pilz/Sick), sollte ein Pl von mind. c drin sein.
MfG
Marcel
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Öffner, der einkanalig mittels Testtackt einer F-CPU (sichere Eingangskarte) ausgewertet wird und eine sicherheitsrelevante Freigabe gibt.
Bei der Umsetzung in Sistema bin ich nun auf diverse Probleme gestoßen.
1. Betrachtung:
Normal handelt es sich hier um eine Einkanalige Struktur, damit ist automatisch kein DC anwählbar. Ich habe mit den Testimpulsen jedoch einen DC von 90% (Quer-/Kurzschluss) und kann auch auf diesen reagieren.
Somit komme ich schon mal gar nicht über PL a. Einen Fehlerausschluss halte ich an der Stelle für nicht sinnvoll, da ja lediglich ein Fehlschluss erkannt wird.
2. Betrachtung:
Kategorie 2 mit Testeinrichtung. Da wiederum habe ich das Problem, das ich die F-CPU nicht als Sub System anlegen darf sondern die mttf Werte nutzen muss (für SPSen sehr umständlich).
Ist schon jemand auf ein Problem dieser Art gestoßen? Wenn ja wie könnte man das sinnvoll lösen?
Ps.: nach Rücksprache mit unserem Steuerungshersteller (Pilz/Sick), sollte ein Pl von mind. c drin sein.
MfG
Marcel