Hallo,

aktuell hätte ich mal eine Frage an die Sicherheitsexperten.

In einer bestehenden Schaltanlage mit einem Sammelschienensystem Fabr. Wöhner
3xAC400V 3xCU ca. 40x10 muss ein auf einem Sammelschienenadapter montierter Motorschutzschalter <32A
getauscht werden.
Der Schutzschalter als solcher auf dem Adapter ist nicht ohne "Arbeiten unter Spannung" auswechselbar.
Die Sammelschiene kann innerhalb der nächsten Monate nicht freigeschaltet werden.

Was gilt für das Auswechseln des Sammelschienenadapters einschliesslich Motorschutzschalter?

Meine Auffassung dazu ist folgende:
- Der Sammelschienenadapter kann ohne direktes Berühren spannungsführender Teile entfernt werden.
- Bis zum Aufstecken des neuen Adapters (mit montiertem Schutzschalter) besteht Berührungsgefahr.
- Das Aufstecken des neuen Adapters ist ohne direktes Berühren spannungsführender Teile möglich.

Wie ist eine solche Arbeit einzuordnen?

mfg
Erdmann
 
So wie ich es sehe, ist deine Einschätzung korrekt.
Also dem entsprechende Persönliche Schutzausrüstung anlegen und passendes Werkzeug verwenden.
Die Sache ist ja in 5min. erledigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Blockmove,

Danke für die Antwort.
Dass eine solche Arbeit relativ gefahrlos möglich ist, sollte jedem, der mit solchen
Bauteilen zu tun hat, geläufig sein.
Ich würde halt gerne ein paar Meinungen dazu lesen.
Die aktuellen Vorschriften des VBG sind dazu sehr nicht ergiebig, sie sind zu
allgemein gehalten.

- Beim Entfernen eines Sammelschienenadapters besteht keine Gefahr durch
Lichtbogen, da
a) der Schutzschalter ausgeschaltet ist
b) der Schutzschalter ausgangsseitig nicht angeschlossen ist
c) die Adapter konstruktiv so ausgelegt sind, dass beim Aufstecken oder Entfernen
kein Kurzschluss verursacht werden kann.
- Zum Entfernen des Adapters muss eine aus Kunststoff - sicherlich nichtleitend -
bestehende Entriegelung betätigt werden.
Zur Betätigung der Entriegelung kann - aber muss nicht - ein ausreichend isoliertes
Werkzeug - z.B. ein handelsüblicher isolierter Schraubendreher verwendet werden
- Nach dem Entfernen des alten Adapters ist das Sammelschienensystem auf einer
Breite von 45 bis 60 nicht mehr vollständig berührungsgeschützt.
Das System ist in diesem Zustand immer noch "handrückensicher".
- Zum Aufstecken des neuen Adapters siehe oben
a) ausgeschaltet
b) egal
c) durch konstruktive Massnahmen des Herstellers kann kein Kurzschluss verursacht werden.

mfg

Erdmann
 
Hallo Erdmann

Ich würde BGV A3 § 8 mit Durchführungsanleitung nochmal nachlesen. https://www.vbg.de/apl/uvv/4/8.htm
Da steht Wer, Was mit welchen Schutzmaßnahmen tun darf.

Hört sich zwar einfach an, aber wenn man abrutscht ist das Geschrei groß.

Breite von 45 bis 60 nicht mehr vollständig berührungsgeschützt.
Das System ist in diesem Zustand immer noch "handrückensicher".
Die Aussage halte ich für gewagt.
DIN VDE 0106 Teil 100 - Handrückensicherheit

5.3 Handrückensicherheit ist, sofern nach Besichtigen nicht eindeutig feststellbar, mit einer Kugel von (50+0,05) mm Durchmesser und einer Kraft von (50±5)N zu prüfen. Dabei darf die Kugel keine Berührungsgefähliche Teile berühren


Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Erdmann, ich sehe es wie Holger.
Die Handrückensicherheit ist nicht gewährleistet.
Somit eben den Tausch nicht im Muscle-Shirt, sondern eben Jacke und geeignete Handschuhe.

Gruß
Dieter
 
Zurück